帖子主题: 2016年注册消防工程师考试班级作业  

论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-13 11:07:48
2016.6.13日班级作业:某综合大楼,建筑高度为48m,地上十层,地下二层,每层建筑面积为1950㎡,设有中央空调系统,两部疏散楼梯间,两部电梯,一部自动扶梯。
  请分析以上案例,回答下列问题:
  (1)该建筑应设几部消防电梯?
  (2)该建筑空调系统风管在哪些部位应设置防火阀?
  (3)该建筑消防用电设备的配电线路能否采用明敷?如果可以,应满足什么条件?
参考答案:(1)该建筑应设置两部消防电梯。
  (2)该建筑在下列部位应设置防火阀:①管道穿越防火分区处。②穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。③垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。④穿越防火分隔处的变形缝两侧。
  (3)可以明敷,但应采用矿物绝缘耐火电缆,或穿金属管(金属线槽)并在其上涂防火涂料保护。
 
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-14 15:03:22
2016年6月14日班级作业及参考答案:开关、插座和照明器靠近可燃物时,应采取隔热、散热等保护措施。卤钨灯和超过_______的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯的引入线应采取保护措施。(B)
A:60W
B: 100W
C: 150W
D: 200W
参考答案:B。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-15 16:30:54
2016年6月15日班级作业及参考答案:探测器周围________ 内,不应有遮挡物 A 1m
B 0.8m
C 0.5m
D 0.2m
参考答案:C。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-16 16:15:35
2016年6月16日班级作业及参考答案:用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和()
  A. 氧化反应
  B.热分解反应
  C.链传递
  D.链式反应自由基
参考答案:D
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-17 08:47:23
2016年6月17日班级作业及参考答案:建设单位应当将大型的人员密集场所和其他特殊建设工程的消防设计文件报送公安机关消防机构审核。下列场所中,不属于大型人员密集场所的是()。
  A.建筑面积21000m2的饭店
  B.建筑面积1800m2的医院门诊楼
  C.建筑面积1100m2的劳动密集型企业的员工集体宿舍
  D.建筑面积580m2的网吧
参考答案:B
论坛级别: 黄金会员
学术等级: 兼职
发帖:3143
经验:6865
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-06-17 17:51:05
好资料

选择一种姿态,让自己不被替代!
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-18 10:56:21

回复#5楼哈年Y头的帖子

论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-18 10:56:51
2016年6月18日班级作业:
对区域进行( ),是分析区域 消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。
A、火灾排查
B、火灾风险评估
C、火灾分配管理
D、火灾风险转移
参考答案:B
答案解析:
对区域进行火灾风险评估,是分析区域 消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。
论坛级别: 初级会员
学术等级: 兼职
发帖:341
经验:977
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-18 20:47:11
希望坚持每天啊
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-20 08:51:04
2016年6月20日班级作业及参考答案:下列不属于电器防爆基本措施的实施()。
A.采用防爆的电气设备
B.设置漏电火警报警和紧急断电装置
C.严格控制电气设备的温度
D.宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电器设备和线路,布置在爆炸危险性较小活没有爆炸危险的环境内
参考答案:C
答案解析:电器防爆基本措施有:(1)宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电器设备和线路,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内;(2)采用防爆的电气设备;(3)按有关电力设备接地设计规程规定的一般情况下不需要接地的部分,在爆炸危险区域内扔应接地,电气设备的金属外壳赢可靠接地;(4)设置漏电火灾报警和紧急断电设置;(5)安全使用防爆电气设备;(6)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-21 11:43:20
2016年6月21日班级作业及参考答案:
消防安全管理的()觉得了消防安全管理要维护统治阶段的利益,依据法律调整人们的行为,保障社会公共安全。
A.自然属性
B.阶段属性
C.社会属性
D.全员属性
参考答案:C
答案解析:这一属性决定了消防安全管理要维护统治阶段的利益,依据法律调整人民的行为,保障社会公共安全。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-22 08:44:52
2016年6月22日班级作业及参考答案:幼儿园。托儿所在儿童用房及儿童游乐厅采用三级耐火等级时,建筑不应超过()层,采用四级耐火等级时,建筑不应超过()层。
A.一、二
B.二、二
C.二、一
D.三、一
参考答案:C
答案解析:
托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;
采用三级耐火等级的建筑时不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时i,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:
1.设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应布置在首层、二层或三层;
2.设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;
3.设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层;
4.设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;
5.设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-23 08:19:34
2016年6月23日班级作业及参考答案(消防安全案例分析):
如果该木器厂房受选址条件所限,与该厂房的一栋已建耐火等级三级的多层办公楼之间的防火间距仅为I3m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少m?如防火间距不足,可采取哪些措施解决并说明原因?

参考答案:
通常情况下,该木器厂房与多层办公楼之间的防火间距不应小于14m,可采取以下措施解决防火间距不足的问题:

1)降低拟建厂房的生产火灾危险性,将生产火灾危险性类别降至戊类后,该厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为8m.

2)提高拟建厂房的耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m.

3)对已建办公楼进行结构改造,提高其耐火等级,使其耐火等级不低于二级后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为12m.

4)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较高一面外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙,或将比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙改造为不开设门窗洞口的防火墙后,其防火间距均可不限。

5)在对已建办公楼进行结构改造,使其耐火等级不低于二级的同时,将这两栋建筑中的相邻较低一面外墙改造为防火墙,且较低建筑屋顶不设天窗、屋顶耐火极限不低于1.00h,或将相邻较高一面外墙改造为防火墙,且其墙上开口部位采取防火保护措施后,该木器厂房与多层办公楼之间的最小防火间距为4m.

6)拆除防火间距内的原建筑。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-24 10:27:19
2016年6月24日班级作业及参考答案:
自动喷水灭火系统的谁呀试验时,下列描述错误的是()。
A.水压强度试验的测试点设在系统管网的最高点。
B.环境温度不低于5℃时,采取防冻措施。
C.管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压。
D.水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗前进行。
E.达到试验压力后,稳压24h,管网无泄漏。
参考答案:AD
答案解析:A.应该是最低点,D.应该是水压强度试验和管网冲洗合格后进行。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-25 22:11:22
希望大家每天坚持哦, 一直在坚持的举个手啊
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-28 08:53:38
2016年6月28日班级作业及参考答案:
下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是()。
A.经气压强度试验合格且在试验后为拆卸过的管道可不进行气密性试验。
B.IG541混合气体灭火剂输送管道的气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验。
C.气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气。
D.同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验。
参考答案:A。
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:4
经验:26
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2016-06-28 19:59:13
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-29 10:24:06
2016年6月29日班级作业及参考答案:
关于消防电梯要求的说法下列错误的是()。
A.通常消防电梯设置在不同的防火分区内,且每个防火分区不少于1台。
B.消防电梯的前室的门不应采用防火卷帘。
C.消防电梯的控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施。
D.消防电梯的井底应设置排水设置,排水井的容量不应小于3m³。
参考答案:D
答案解析:消防电梯的井底应设置排水设置,排水井的容量不应小于2m³,排水泵的排水量不应小于10L/s。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-06-30 10:30:59
2016年6月30日班级作业及参考答案:
检查有爆炸危险的厂房、仓库是否采取有效的防爆措施检时,下列检查要求说法正确的是()。
A.散发较轻空气重的可燃气体,可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,其地面采用不发火花的地面。
B.散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑,并易于清扫。
C.使用和生产甲、乙、丙类液体厂房,其管、沟不得与相邻厂房的管、沟、相通,下水道设置隔油设施,避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房。
D.甲、乙、丙类液体仓库设置钢制液体流散的设施。
E.遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施。
参考答案:ABCDE
答案解析:
(1)散发较轻空气重的可燃气体,可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,其地面采用不发火花的地面。档采用绝缘材料作整体面层时,采取防静电措施。地面下不宜设置地沟,必须设置时,其盖板严密,并采用不燃烧材料紧密填实;地沟采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且在与相邻厂房连通处采用不燃烧防火材料密封。
(2)散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑、并易于清扫。
(3)使用和生产甲、乙、丙类液体厂房,其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置隔油设施,避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房。
(4)甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施。如在桶装仓库门洞出建筑高为150mm—300mm慢坡;或是在仓库门口砌筑高度为150mm—300mm门槛,再在门槛两边填沙土形成慢坡,便于装卸。
(5)遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施。例如:使室内地面高出室外地面、仓库屋面严密遮盖,防止渗漏雨水,装卸这类物品在仓库栈台设防雨水的遮挡等。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-07-01 09:38:19
2016年7月1日班级作业及参考答案:
自动喷水灭火系统设置场所有危险等级应根所建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是()。
A.建筑高度为50m的办公楼。
B.建筑高度为23m的四星级宾馆。
C.2000个座位剧场的舞台。
D.总建筑面积5600㎡商场。
参考答案:A。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2016-07-04 08:54:11
2016年7月4日班级作业及参考答案:
下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是()。
A.地下室的楼梯间和地上部分的房烟楼梯间俊需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置。
B.建筑高度大于50m的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯间室应设置机械加压送风。
C.建筑高度大于50m的住宅建筑,其防烟楼梯前、消防电梯前室应设置机械加压送风系统。
D.建筑高度大于50m的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风。
参考答案:C
答案解析:建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应采用机械加压送风方式的防烟系统。
快速回复主题

2016年注册消防工程师考试班级作业


    您尚未登录,发表回复前请先登录,或者 注册
  Ctrl+Enter直接发表