7.2.2 消防车登高操作场地应符合下列规定:
1、场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
2、场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。
3、场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
4、场地应与消防车道联通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。
7.2.2 本条第1、2、3款为强制性条文。本条总结和吸收了相关实战的经验、教训,根据实战需要规定了消防车登高操作场地的基本要求。实战中,有的建筑没有设计供消防车停靠、消防员登高操作和灭火救援的场地,从而延误战机。
对于建筑高度超过100m的建筑,需考虑大型消防车救援作业的需求。如对于举升高度112m、车长19m、展开支腿跨度8m、车重75t的消防车,一般情况下,灭火救援场地的平面尺寸不小于20m*10m,场地的承载力不小于10kg/cm²,转弯半径不小于18m。
一般举高消防车停留、展开操作的场地的坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许采用5%的坡度。当建筑屋顶或高架桥等兼做消防车登高场地时,屋顶或高架桥等的承载能力要符合消防车满载时的停靠要求。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-21 21:11:44
(二)检查方法

通过查阅消防设计文件、总平面图和消防车道流线图等资料,了解建筑高度、规模、使用性质和重要性等,确定是否需要设置消防车登高操作场地,并开展现场检查。主要以下操作:
1、沿消防车道全程查看消防车登高操作场地路面情况,检查消防车登高操作场地与厂房、仓库、民用建筑之间不得设置妨碍消防车操作的架空高压电线、树木、车库出入口等障碍。
2、沿消防车登高面全程测量消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度,场地靠建筑外墙一侧的边缘至建筑外墙的距离等数据。长度、宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。
3、查验施工记录、消防车登高车通行及操作试验报告,核查消防车登高场地设计承受荷载。当消防车登高场地设置在建筑红线外时,还需查验是否取得权属单位的同意,确保消防登高场地正常使用。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-21 21:31:20
70、厂房平面布置
防火检查中,主要通过对厂房内员工宿舍、办公室和甲、乙类火灾危险性场所的设置、平面布置等进行检查,核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1)是否设置员工宿舍
厂房内严禁设置员工宿舍。
2)办公室、休息室的布置
为满足厂房日常管理的需要,在厂房内可以设置一些管理、控制或调度生产的办公用房以及工人的临时休息室。具体检查要求为:
(1)甲、乙类厂房,考虑到甲、乙类生产过程中发生的爆炸、冲击波有很大的摧毁力,为保证人身安全,办公室、休息室等不得设置在甲、乙类厂房内。确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并采用耐火等级不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且设置独立的安全出口。
(2)对于丙类厂房,可在厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的工间休息室,但要采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并至少设置1个独立的安全出口;为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门需采用乙级防火门。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-21 21:54:31
3)中间仓库的布置

中间仓库是指为满足日常连续生产需要,在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。中间仓库不仅要求靠外墙设置,有条件时,还要尽量设置直通室外的出口。检查要求为:
(1)甲、乙类物品中间仓库:采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,储量要尽量控制在一昼夜的需要量内;靠外墙布置。对于需要量较少的厂房,如有的手表厂用于清洗的汽油,一昼夜需要量只有20kg,则可适当调整到存放1~2昼夜的用量;如一昼夜需要量较大,则要严格控制为一昼夜用量。
(2)丙、丁、戊类物品中间仓库:为减少库房火灾对建筑的危害,火灾危险性大的物品库房要尽量设置在建筑的上部。在厂房内设置的丙类中间仓库需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;丁、戊类中间仓库需采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔。
(3)中间仓库的耐火等级和面积要同时符合出口的相关规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不得大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。例如,在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品车库,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积6000m²,每座仓库的最大允许占地面积为4800m²,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m²,则该中间仓库的最大允许占地面积之和不应大于6000m²,其中,用于中间库房的最大允许建筑面积一般不能大于1200m²;当设置自动喷水灭火系统时,仓库的占地面积和防火分区的建筑面积可按规定相应增加。
需要注意:在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火的等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定。对于物流建筑,当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,参照中间仓库的相关标准对其仓储部分进行防火检查。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-21 22:05:28
4)中间储罐的布置

厂房内的丙类液体中间储罐需设置在单独房间内,其容量不大于5m³。设置中间储罐的房间,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位分隔,房间门为甲级防火门。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-22 04:55:01
2016年11月22日

5)变、配电站的布置
由于运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能,易导致相邻的甲、乙类厂房发生更大的次生灾害,因此,变电站、配电站不得设置在甲、乙类厂房内或贴邻建造,且不得设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。如果生产上却有需要,变电站、配电站仅向与其贴邻的甲、乙类厂房供电,而不向其他厂房供电时,可在厂房的一面外墙贴邻建造,并用无门、窗漏洞的防火墙隔开。
对于乙类厂房的配电站,如氨压缩机房的配电站,为观察设备、仪表运转情况而需要设观察窗时,允许在配电站的防火墙上设置采用不燃材料制作并且不能开启的甲级防火窗。
变电站、配电站的其他防爆、防火要求需要符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-22 04:57:51
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑平面图,门窗表和防火门(窗)产品质量证明文件等资料,了解厂房内主要功能布局、生产的火灾危险性类别、附属建造的组成等,并开展现场检查。重点检查安全出口的设置、用于分隔的建筑构件燃烧性能和耐火极限是否符合相关规定。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-22 05:11:24
71、仓库平面布置
防火检查中,主要通过对仓库内员工宿舍、办公室和休息室的布置等进行检查,核实仓库的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1)是否设置员工宿舍
仓库内严禁设置员工宿舍。
2)办公室、休息室的布置,具体检查要求为:
(1)甲、乙类仓库:考虑到爆炸冲击波的摧毁力,为保证人身安全,严禁在甲、乙类仓库内设置办公室、休息室等,且不得贴邻建造。
(2)丙、丁类仓库,为方便生产和管理,在丙、丁类仓库内可设置直接为仓库服务的办公室管理用房、工作人员临时休息用房、控制室等,需采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并设置独立的安全出口;隔墙上开设的连通门采用乙级防火门。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-22 05:14:20
(二)检查方法
查阅建筑平面图,查阅门窗表和门窗大样、防火门产品质量证明文件的资料,了解建筑主要功能布局,储存的火灾危险性类别、附属建筑的组成等,并开展现场检查。重点检查用于分隔的建筑构件燃烧性能和耐火极限是否符合相关规定。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-22 05:26:32
72、民用建筑
防火检查中,主要通过对民用建筑内商店、歌舞娱乐放映游艺场所、托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童活动场所、老年人活动场所、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实民用建筑的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1)营业厅、展览厅
(1)设置层数。营业厅不得设置在地下三层及以下楼层;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层。
(2)放置物品种类。地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和展示甲、乙类危险性物品。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险物品的商品、作坊和储藏间,严禁设置在民用建筑内。
(3)地下或半地下商店的防火分隔。目前,地下商店的规模越建越大,并大量采用防火卷帘进行分隔,不利于安全疏散和扑救。因此,对总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店,需采用一定的措施分隔为多个建筑面积不大于20000m²的区域。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-22 05:43:32
2)儿童用房,儿童、老年人活动场所
“儿童活动场所”主要指设置在建筑内的儿童游艺厅、儿童乐园、儿童培训班、早教中心等类似用途的场所。“老年人活动场所”主要是指老年公寓、养老院、托老所等。
儿童和老年人的行动能力较弱,需要其他人协助进行疏散,为保证疏散的可靠性,主要检查内容为:
(1)与其他部位的防火分隔。托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立建筑内,当设置在其他民用建筑内时,需要耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他场所或部位隔开,墙上必须设置的门、窗采用乙级防火门、窗。
(2)设置层数。托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所不得设置在地下、半地下。采用一、二级耐火等级的建筑时,不超过三层,设置在一、二级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层或者三层。采用三级耐火等级的建筑时,不超过两层,设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在首层、二层。采用四级耐火等级的建筑时,应为单层,设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层。
(3)安全出口的设置。设置在单、多层建筑内时,宜设置单独的安全出口和疏散楼梯。设置在高层建筑内时,这些场所的安全出口和疏散楼梯要完全独立于其他场所设置,不得与其他场所内的疏散人员共用,仅供托儿所、幼儿园或老年人活动场所等的人员疏散使用。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-22 05:49:19
3)医院和疗养院住院部分
(1)设置层数。医院和疗养院的住院部分不得设置在地下、半地下。采用三级耐火等级的建筑时,不得超过两层,设置在三级耐火等级的建筑时,布置在首层或二层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层,设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层。
(2)相邻护理单元间的防火分隔。医院和养老院的病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙分隔,隔墙上的门采用乙级防火门,在走道上设置的防火门为常开防火门。
(3)避难间的设置。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-22 05:53:32
4)教学建筑、食堂、菜市场
主要检查设置层数是否合理。这些场所采用三级耐火等级的建筑时,不得超过两层,设置在三级耐火等级的建筑内时,布置在在首层或二层;四级耐火等级的建筑时,应为单层,设置在四级耐火等级的建筑内时,布置在首层。采用一、二级耐火等级的建筑,小学教学楼的主要教学用房不得设置在四层以上,中学教学楼的主要教学用房不得设置在五层以上。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-23 13:39:05
2016年11月23日
5)剧场、电影院、礼堂
(1)与建筑其他部位的防火分隔。剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内。设置在其他民用建筑内时,至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。
(2)设置层数。设置在地下或半地下时,宜设置在地下一层,不得设置在地下三层及以下楼层。设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;设置在三级耐火等级的建筑内时,不得布置在三层及以上楼层。
(3)观众厅的布置。如布置在四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于400m²,且一个厅、室的疏散门不少于2个。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-23 13:56:03
6)歌舞娱乐放映游艺场所“歌舞娱乐放映游艺场”是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能人餐厅或包房、各类游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。
主要检查以下内容:
(1)布置楼层。不得布置在地下二层及以下楼层。设置在一、二级耐火等级建筑物内时,布置在首层、二层或三层的靠外墙部位;如受条件限制时布置在地下一层时,需要检查地下一层地面与室外出入口地坪的高差不得大于10m。
(2)厅、室的布置。“厅、室”,是指歌舞娱乐放映游艺场所中相互分隔的独立房间,如卡拉OK的每间包房、桑拿浴的每间按摩房或休息室。歌舞娱乐放映游艺场所如布置在袋形走道的两侧或尽端时,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不超过9m。厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔,在厅、室墙上的门均采用乙级防火门;建筑面积大于50m²厅、室的疏散门不得少于2个;布置在地下一层或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于200m²,需要注意的是,即使设置自动喷水灭火系统,该面积也不能增加。
(3)防火分隔。厅、室之间及与建筑的其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均要采用乙级防火门。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-24 20:38:16
2016年11月24日

7)与其他使用功能的建筑合建的住宅建筑
这里的“其他使用功能”不包括住宅底部设置的商业服务网点,主要检查以下内容:
(1)住宅部分与其他使用功能之间的防火分隔。两者之间采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼、板完全分隔;当为高层建筑时,采用无门、窗洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。需要注意:建筑外墙上、下层开口之间的防火措施还要满足相关规定。
(2)安全出口与疏散楼梯的设置。住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库设置独立的疏散楼梯或安全出口。地下车库的疏散楼梯当与地上部分公共楼梯间时,在首层需采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔并设置明显的标志。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-24 21:06:24
8)燃油或燃气锅炉房
燃油或燃气锅炉房宜设置在建筑外的专用房间内。当与民用建筑贴邻布置时,需采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不得贴邻人 员 密 集场所,设置锅炉房的专用房间的耐火等级不得低于二级。对受条件限制布置在民用建筑或汽车库、修车库内的锅炉房进行检查时,主要检查以下内容:
(1)设置部位。锅炉房不得布置在人 员 密 集场所的上一层、下一层或贴邻。采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。锅炉房应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,如为常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。
(2)与建筑其他部位的防火分隔。锅炉房与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗采用甲级防火门、窗。
(3)疏散门的设置。锅炉房的疏散门应直通室外或安全出口。
(4)储油间的设置。锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m³,且储油间采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔。确需在防火隔墙上开设的门,采用甲级防火门。
(5)储油罐的设置。布置在建筑外的储油罐,与建筑间的防火间距应符合相关规定:当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m³,设置在一、二级耐火等级的单独房间时,房间门采用甲级防火门。
(6)锅炉的容量。锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》(GB 50041-2008)的有关规定。
(7)燃料供给管道的设置。在进入建筑外墙和设备间内的官道上均设置自动和手动切断阀;储油间的邮箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。燃气供给管道的敷设应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)的规定。
(8)设施的配置。锅炉房内应设置火灾报警装置、独立的通风系统、与锅炉容量及建筑规模相适应的灭火设施;当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,锅炉房也要相应设置自动喷水灭火系统;对于燃气锅炉房,还需检查其是否设置爆炸泄压设施。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-24 21:23:05
9)变压器室
变压器室设有油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关时,宜设置在建筑外的专用房间内。当与民用建筑贴邻布置时,需采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不得贴邻人 员 密 集场所,设置变压器室的专用房间耐火等级不得低于二级。对受条件限制布置在民用建筑、汽车库或修车库内的变压器室进行检查时,主要检查以下内容:
(1)设置部位。变压器室不得布置在人 员 密 集场所的上一层、下一层或贴邻,应设置在建筑首层或地下一层的靠外墙部位。
(2)与建筑其他部位的防火分隔。变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗,采用甲级防火门、窗。
(3)疏散门的设置。变压器室的疏散门应直通室外或安全出口。
(4)变压器的容量。油浸变压器的总容量不应大于1260KV.A,单台容量不应大于630KV.A。
(5)设施的配置。油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面还应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。变压器室内应设置火灾报警装置,与变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施;当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,变压器室内也要相应设置自动喷水灭火系统。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-25 13:25:45
2016年11月25日

10)柴油发电机房
(1)设置层数。柴油发电机房不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。
(2)与建筑其他部位的防火分隔。柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其他部位分隔,门采用甲级防火门。
(3)储油间的设置。柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火间隔墙与发电机间分隔;确需在防火墙上开门时,设置甲级防火门。

(4)燃烧供给管道的设置。在进入建筑物前和设备间内的燃烧供给管道上设置自动和手动切断阀;储油间的邮箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部设置防止油品流散的设施。
(5)设施的配置。柴油发电机房应设置火灾报警装置、与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施;当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房内也要相应设置自动喷水灭火系统。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-25 13:33:01
11)瓶装液化石油气瓶组间
瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,应设置独立的瓶组间。主要检查一下内容:
(1)与所服务建筑的间距。液化石油气瓶采用自然气化方式供气时,总容积不大于1m³的瓶组间可以与服务的其他建筑贴邻:总容积大于1m³且不大于4³的独立瓶组间,与所服务建筑、道路(路边)的防火间距需符合相关规定。
(2)设施的配置。瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置;在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀。