12)供民用建筑内使用的并类液体储罐(《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 5.4.14)
主要根据储罐的总容量及埋设方式检查与相邻建筑的防火间距。当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m³,并设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门应采用甲级防火门。主要根据储罐的总容量和埋设方式检查与相邻建筑的防火间距是否符合相关规定。当设置中间罐时,中间罐的容量不得大于1m³,并应设置在一、二级耐火等级的单独房间内,房间门采用甲级防火门。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-25 13:44:49
13)消防控制室
(1)设置部位。消防控制室可单独建造,耐火等级不低于二级。当设置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位时,消防控制室应远离电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的房间。
(2)与其他部位的防火分隔。消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门采用乙级防火门。
(3)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口。
(4)设施的设置。为避免消防控制室被淹或进水受到影响,需设置挡水门槛等挡水措施,如设置在地下时,还需检查是否设置排水沟等防淹措施。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-25 13:50:47
14)消防水泵房
(1)设置部位。消防水泵房可单独建造,耐火等级不低于二级。附设在建筑内的消防水泵房,不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m地下楼层内。
(2)与建筑其他部位的防火分隔。消防水泵房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门采用乙级防火门。
(3)疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口。
(4)设施的设置。为避免消防水泵房被淹或进水受到影响,需设置挡水门槛等挡水措施,如泵房设置在地下时,还需检查是否设置排水沟等防淹措施。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-25 13:54:09
5.5.12消防水泵房应符合下列规定:
1)独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。
2)附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层。
3)附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散走道的门应采用甲级防火门。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-25 13:57:36
(二)检查方法
通过查阅建筑消防设计文件、建筑平面图、剖面图,门窗表和门窗大样、防火门(窗)产品质量证明文件、锅炉、变压器说明书等相关资料,了解该建筑的使用性质、建筑层数、耐火等级、建筑的主要使用功能及布局等,确定需要检查的场所后开展现场检查。对照检查内容对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置及配套设施等是否符合相关规定等进行重点检查。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-25 14:07:55
73、知识点:汽车库、修车库平面布置
防火检查中,主要通过对为车库服务的附属建筑、与其他功能组合建造的汽车库、库内设施等进行检查,核实汽车库、修车库的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1)为车库服务的附属建筑
(1)建筑规模。甲类物品库房储存量不大于1.0t;乙炔发生器间总安装容量不大于5.0m³/h,乙炔气瓶库储存量不超过5个标准钢瓶;非喷漆间不大于1个车位、封闭喷漆间不大于2个车位;充电间和其他甲类生产场所的建筑面积不大于200m²。
(2)与车库的分隔。与汽车库、修车库之间应采用防火墙隔开,并设置直通室外的安全出口。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-26 15:45:00
2016年11月26日

2)车库内的附属的设施
(1)地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。
(2)汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-26 15:48:59
3)与汽车库组合建造的其他建筑功能
汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造。如汽车库设置在托儿所、幼儿园、中小学的教学楼、老年人建筑、病房楼等建筑内时,需检查其是否只设置在建筑的地下部分,并采用耐火极限不低于2.00h楼板与其他部位完全分隔;汽车库的安全出口和疏散楼梯与其他部位应分别独立设置。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-26 15:53:53
4)与修车库组合建造的其他建筑功能
I类修车库应单独建造;II、III、IV类修车库可设置在一、二级耐火等级建筑的首层或与其贴邻,但不得与甲、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学的教学楼、老年人建筑、病房楼及人 员 密 集 场所组合建造或贴邻。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-26 15:56:52
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑平面图等相关的资料,了解车库的类别、附属用房的组成及布局、组合建造时建筑的其他功能等,确定需要检查的场所后开展现场检查。对照检查内容对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置等是否符合相关规定等进行重点检查。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-26 16:05:45
74、知识点:人防工程
防火检查中,主要通过对人防工程内地下商店、歌舞娱乐放映游艺场所、病房、柴油发电机房、锅炉房等特殊场所或重要设备用房进行检查,核实人防工程的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。
(一)检查内容
1)是否有下列不允许设置的场所或设施
(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。
(2)使用、储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60摄氏度的液体作燃料的场所。
(3)油浸电力变压器和其他油浸电气设备。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 13:27:38
2016年11月28日
2)地下商店
主要检查以下内容:
(1)设置层数。地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下。
(2)商品种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类。
(3)营业厅的防火分隔。当总建筑面积大于20000m²时,采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 13:36:35
3)歌舞娱乐放映游艺场所
(1)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他场所隔开,墙上必须开设的门为乙级防火门。
(2)设置部位。布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于9m。
(3)设置层数。歌舞娱乐放映游艺场所不得布置在地下二层及二层以下。当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
(4)房间布局。一个厅、室的建筑面积不大于200m²;建筑面积大于50m²的厅、室,疏散出口不少于2个;厅、室隔墙上的门为乙级防火门。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 13:38:29
4)医院病房
人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层,设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 13:41:30
5)消防控制室
主要检查以下内容:
(1)设置部位。设置在地下一层,并邻近直接通向地面的安全出口。当地面建筑设有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用。
(2)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 13:47:21
6)柴油发电机房
除参照民用建筑内设置柴油发电机房的要求进行检查,还需检查以下内容:
(1)储油间的设置。机房内设置储油间的总储存量不大于1m³,且储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
(2)与电站控制室的防火分隔。与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭甲级防火门,与电站控制室之间的密闭观察窗达到甲级防火窗性能。
7)燃油或燃气锅炉房
可参照民用建筑内设置燃油或燃气锅炉房的要求进行检查。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 13:51:33
(二)检查方法
查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图,查阅门窗表和门窗大样、防火门(窗)产品质量证明文件、锅炉、变压器说明书等相关的资料,了解人防工程的地下层数、室内地坪与室外出入口地坪高差、内部主要功能及平面布局等,确定需要检查的场所后开展现场检查。对照检查内容对上述场所的设置部位、与其他部位的防火分隔措施、安全出口的设置等是否符合相关规定等进行重点检查。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 14:02:48
75、知识点:救援设施的布置
建筑内供火场救援的设施主要包括消防电梯、屋顶直升机停机坪和消防救援口等,是发生火灾时,供消防队员尽快疏散救援受灾人员,转移室内物资和财产的设施。
一、消防电梯
消防电梯是火灾情况下运送消防器材和消防人员的专用消防设施。对于高层建筑,消防电梯能节省消防员的体力,是消防员能快速接近着火区域,提高战斗力和灭火效果。对于地下建筑,由于排烟、通风条件很差,受当前装备的限制,消防员通过楼梯进入地下的困难较大。设置消防电梯,有利于满足灭火作战和火场救援的需要。
建筑高度大于33m的住宅建筑、一类高层高工建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m²的其他地下或半地下建筑(室)需设置提供消防员专用的消防电梯。考虑到节约投资并便于平时使用,也可以一梯多用,即消防电梯兼做客梯或货梯使用,。防火检查中,通过对消防电梯的设置数量、前室、消防电梯井和机房、电梯配置等的检查,核实消防电梯的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准要求。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 14:10:49
(一)检查内容
(1)消防电梯设置的数量
根据建筑物的性质、重要性和建筑高度,建筑面积等因素确定设置消防电梯及其数量。通常,消防电梯设置在不同防火分区内,且每个防火分区不少于1台。
(2)消防电梯前室的设置
主要检查消防电梯前室设置位置、使用面积、首层能否直通室外或通向室外通道的长度。需要注意的是,前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘。
(3)消防电梯井、机房的设置
消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间,采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开;在隔墙上开设门为甲级防火门。
(4)消防电梯的配置
包括消防电梯的载重量、行驶速度、轿厢的内部装修材料、通讯设备的配置,以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防火措施。
(5)消防电梯的排水
消防电梯的井底设置排水设施,排水井的容量不小于2m²,排水泵的排水量不小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1691
经验:2949
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 14:22:59
(二)检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图等资料,了解建筑的性质、高度和楼层的建筑面积或防火分区情况,确定是否需要设置消防电梯,并开展现场检查。按每栋建筑的实际安装消防电梯的数量进行检查。主要进行以下操作:
(1)核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施。
(2)测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度,面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。
(3)使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制。

(4)模拟火灾报警,检查消防控制室设备能否手动和自动控制电梯返回首层,并接收反馈信号。
(5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验,通话语音清晰。
(6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。