二、屋顶直升机停机坪
直升飞机停机坪是发生火灾时供直升飞机救援屋顶平台上的避难人员时停靠的设施。建筑高度超过100m且标准层面积超过2000m²的旅馆、办公楼、综合楼等公共建筑的屋顶宜设直升飞机停机坪或供直升机救助的设施。停机坪的设置要符合《民用直升机场飞行场地技术标准》MH5013和《军用永备直升机机场场道工程建设标准》GJB3502等国家现行航空管理有关标准的规定。防火检查中,通过对屋顶直升机停机坪或供直升机救助设施的平面布置、消防设施的检查,核实其设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。主要检查内容为:
(1)与周边突出物的间距
设在屋顶平台上的停机坪,与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物和屋顶的其他邻近建筑设施的距离,不小于5m。
(2)直通屋面出口的设置
从建筑主体通向直升机停机坪出口的数量不少于2个,且每个出口的宽度不宜小于0.90m。
(3)消防设施的配置
停机坪四周设置航空障碍灯、应急照明和消火栓。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-28 17:11:46
三、消防救援口
消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上,便于消防队员迅速进入建筑内部,有效开展人员救助和灭火行动的窗口。防火检查中,通过对建筑外立面的检查,核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。主要检查内容为:
(1)消防救援口的设置位置
消防救援口设置位置与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易识别的明显标志。
(2)消防救援口洞口尺寸
消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m。
(3)消防救援口的设置数量
消防救援口沿建筑外墙在没层设置,设置间距不宜大于20m,保证每个防火分区不少于2个。
(4)专用消防口的设置
洁净厂房与洁净区同层外墙设置的专用消防口,宽度不小于0.75m,高度不小于1.80m,并设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 05:53:19
2016年11月29日

建筑消防设施
建筑消防设施是指按照国家、行业或者地方消防技术标准的要求、在建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援等防范和扑救建筑火灾的设备设施的总称。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 06:01:31
76、建筑消防设施的作用

不同建筑根据其使用性质、规模和火灾危险性的大小、需要有相应类别、功能的建筑消防设施作为保障。建筑消防设施的主要作用是及时发现和扑救火灾、限制火灾蔓延的范围,为有效地扑救火灾和人员疏散创造有利条件,从而减少由火灾造成的财产损失和人员伤亡。具体的作用大致包括防火分隔、火灾自动(手动)报警、电气与可燃气体火灾监控、自动(手动)灭火、防烟与排烟、应急照明、消防通信以及安全疏散、消防电源保障等方面。建筑消防设施是保证建(构)筑物消防安全和人员疏散安全的重要设施,是现代建筑的重要组成部分。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 13:14:53
77、知识点:常用的建筑消防设施分为15类:

(一)建筑防火分隔设施
常用的防火分隔设施有防火墙、防火隔墙、防火门窗、防火卷帘、防火阀、阻火圈等。
塑料管道下列位置设置阻火圈:
(1)明敷立管穿越楼层的贯穿部位。
(2)横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。
(3)横管穿越管道井井壁或管窿卫护墙体的贯穿部位外侧。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 13:17:26
(二)安全疏散设施
常用的安全疏散设施包括安全出口、疏散楼梯、疏散(避难)走道、消防电梯、屋顶直升机停机坪、消防应急照明和安全疏散指示标志灯。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 13:22:20
(三)消防给水设施
消防给水设施储存并提供足够的消防水量和水压。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。
(四)防烟与排烟设施
建筑的防烟设施分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然防烟设施。建筑的排烟设施分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。建筑机械防排烟
设施是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送排风机等设备组成。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 13:29:37
(五)消防供配电设施
消防供配电设施是建筑电力系统的重要组成部分,消防供配电系统主要包括消防电源、消防配电装置、线路等方面。消防配电装置是从消防电源到消防用电设备的中间环节。
(六)火灾自动报警系统
火灾自动报警系统由火灾探测触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置组成。
此系统能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾、并及时采取有效措施。。火灾自动报警系统按应用范围可分为区域报警系统(无联动)、集中报警系统(有联动)、控制中心报警系统(两台机以上集中报警系统)3类。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 13:40:09
(七)自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器、压力开关)等组件以及管道、供水设施组成,能在火灾发生时作出响应并实施喷水的自动灭灰系统。
此系统依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统,包括湿式系统、干式系统、预作用系统、简易自动喷水系统(建筑面积小于建规标准设置面积以下的公共娱乐及人 员 密 集场所)等;采用开式洒水喷头的为开式系统,包括雨淋系统、水幕系统等。
(八)水喷雾灭火系统
水喷雾灭火系统是利用专门设计的水雾喷头,在水雾喷头的工作压力下将水流分解成粒径不超过1mm的细小水滴进行灭火或防护冷却的一种固定灭火系统。其主要灭火机理为表面冷却、窒息、乳化和稀释作用,具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。
水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动和传动启动两种类型;
水喷雾灭火系统按应用方式可分为固定式水喷雾灭火系统、自动喷水-水喷雾混合配置系统、泡沫-水喷雾联用系统三种类型。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 13:43:08
(九)细水雾灭火系统
细水雾灭火系统是由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火的固定灭火系统。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 13:53:24
(十)泡沫灭火系统
泡沫灭火系统由消防泵、泡沫储罐、比例混合器、泡沫产生装置、阀门及管道、电气控制装置组成。
泡沫灭火系统按泡沫也的发泡倍数的不同分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统及高倍数泡沫灭火系统;按设备安装使用方式可分为固定式泡沫灭火系统、半固定式泡沫灭火系统和移动式泡沫灭火系统。
(十一)气体灭火系统
气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存储于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射灭火介质的灭火系统。
该系统能在防护区空间内形成各方向均一的气体浓度,而且至少能保持该灭火浓度达到规范规定的浸渍时间,实现扑灭该防火区的空间、立体火灾。
气体灭火系统按其结构特点分为官网灭火系统和无官网灭火装置。
气体灭火系统按防护区的特征和灭火方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。
气体灭火系统按一套灭火剂储存装置保护的防护区的多少可分为单元独立系统(一个防护区)和组合分配系统(多个防护区)。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 14:05:29
(十二)干粉灭火系统
干粉灭火系统由启动装置、氮气瓶组、减压阀、干粉罐、干粉喷头、干粉枪、干粉炮、电控柜、阀门和管系等零部件组成,一般分为火灾自动探测系统与干粉灭火系统联动。
此系统氮气瓶组内的高压氮气经减压阀减压后进入干粉罐,其中一部分氮气被送到干粉罐的底部,起到松散干粉灭火剂的作用。随着罐内压力的升高,部分干粉灭火剂随氮气进入出粉管,并被送到干粉固定喷嘴或干粉枪、干粉炮的出口阀门处,当干粉固定喷嘴或干粉枪、干粉炮的出口阀门处的压力达到一定值后,阀门打开(或者定压爆破膜片自动爆破),压力能迅速转化为速度能,高速的气粉流便从固定喷嘴或干粉枪、干粉炮的喷嘴中喷出,射向火源,切割火源,切割火焰,破坏燃烧链,起到迅速扑灭或抑制火灾的作用。
(十三)可燃气体报警系统
可燃气体报警系统即可燃气体泄露检测报警成套装置。当系统检测到泄露可燃气体浓度达到报警器设置的爆炸临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,提醒及时采取安全措施,防止发生气体大量泄露以及爆炸、火灾、中毒等事故。
报警器按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器。
报警器按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。
按工作原理可以分为传感器式报警器、红外线探测报警器、高能量回收报警器。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-29 14:11:32
(十四)消防通讯设施
消防通讯设施是指专门用于消防检查、演练、火灾报警、接警、安全疏散、消防力量调度以及医疗、消防等防灾部门之间联络的系统设施。其主要包括火灾事故广播系统、消防专用电话、消防电话插孔以及无线通信设备等。
(十五)移动式灭火器材
移动式灭火器材是相对于固定式灭火器材设施而言,即可以人为移动的各类灭火器具,如灭火器、灭火毯、消防梯、消防钩、消防斧、安全锤、消防桶等。
除此以外,还有一些其他的器材和工具在火灾等不利情况下,也能够发挥灭火和辅助逃生等作用,如防毒面具、消防手电、消防绳、消防沙、蓄水缸等。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-30 05:08:56
2016年11月30日

室内外消防给水系统
建筑消火栓给水系统是指为建筑消防服务的以消火栓为给水点,以水为主要灭火剂的消防给水系统。它由消火栓、给水管道、供水设施等组成。按设置区域不同,消火栓给水系统分为城市消火栓给水系统和建筑物消火栓给水系统;按设置位置不同,消火栓给水系统分为室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-30 05:18:34
消防给水设施包括消防水源(消防水池)、消防水泵、消防供水管道、增(稳)压设备(消防气压罐)、消防水泵接合器和消防水箱等。

78、知识点:消防水泵

消防水泵是通过叶轮的旋转将能量传递给水,从而增加水的动能、压力能,并将其输送到灭火设备处,以满足各种灭火设备的水量、水压要求,它是消防给水系统的心脏。目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为该类水泵具有适应范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。

这里的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、喷淋泵、消防转输泵等。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-30 05:32:07
一、设置要求
消防水泵是指在消防给水系统中(包括消火栓系统、喷淋系统和水幕系统等)用于保证系统给水压力和水量的给水泵。消防转输泵是指在串联消防泵给水系统和重力消防给水系统中,用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵。
在临时高压消防给水系统、稳高压消防给水系统中均需设置消防泵。在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除需设置消防泵外,还需设置消防转输泵。消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分别设置消防泵:
设置消防泵和消防转输泵时均应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵的工作能力。自动喷水灭火系统可按“用一备一”或“用二备一”的比例设置备用泵。
根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定,下列情况下可不设备用泵。
1)建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于或等于25L/s时。
2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于10L/s的建筑。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-30 05:43:55
二、消防泵的选用

所选消防泵产品应符合现行国家标准《消防泵》(GB 6245-2006)的规定,并通过国家消防装备质量监督检验中心的检验。
(一)消防水泵的流量、扬程等应符合以下要求
1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。
2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。
3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。
4)流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%且宜大于设计工作压力的120%
5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%
6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。
7)消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台
8)多台消防水泵并联时,应校准流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-30 05:50:59
(二)消防水泵的主要材质应符合下列规定:

1)水泵外壳宜为球墨铸铁。
2)叶轮宜为铜或不锈钢。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-30 05:58:15
(三)柴油机消防水泵应符合下列规定:

1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。
2)柴油机的额定功率应校核海拔和环境温度对柴油机功率的影响。
3)柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于24h
4)柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求。
5)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/KW配置,柴油机消防水泵邮箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-30 06:39:22
(四)轴流深井泵的安装符合下列规定:

1)轴流深井泵安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求,在水泵出流量为150%设计流量时,其最低淹没深度应是第一个水泵叶轮底部水位线以上不少于3.2m,且海拔每增加300m,深井泵的最低淹没深度应至少增加0.3m。
2)轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时,其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的最低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定,并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/s时,应根据水泵性能确定淹没深度,并应满足水泵汽蚀余量的要求。
3)轴流深井泵的出水管与消防给水管网连接应符合《消防泵》规范第5.1.13条第3款的有关规定。
4)轴流深井泵出水管的阀门设置应符合《消防泵》规范第5.1.13条第5、6款的有关规定。
5)当消防水池最低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵,并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上。
6)当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能。
7)其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》(GB 50013-2016)的有关规定。