帖子主题: 坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防  

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-20 22:01:48

下列属于细水雾灭火系统年检的内容和要求的是( )。


正确答案】 CDE

答案解析】 细水雾灭火系统年检的内容和要求:
(1)定期测定一次系统水源的供水能力;
(2)对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫;
(3)储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换;
(4)进行系统模拟联动功能试验。
A、B错误,属于月检的内容;C、D、E正确,分别符合上述第3、4、1条。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-20 22:06:53

细水雾灭火系统的储水箱水质不合格,储水量不足,可能是由于( )。


正确答案】 ABE

答案解析】 储水箱水质不合格、储水量不足的原因分析:
(1)取水来自生活用水,但时间长 水中产生滋生物;
(2)进水阀不能进水;
(3)进水控制阀误关闭。
A、B、E正确,分别属于上述第1、3、2条;C、D错误,属于调节水箱低液位报警或断水停泵室外故障原因。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-20 22:14:02

下列关于细水雾灭火系统分区控制阀的调试说法错误的是( )。


正确答案】 A

答案解析】 分区控制阀调试按照开式系统和闭式系统分区控制阀的各自特点进行调试,调试前,首先要检查分区控制阀或阀组的各组件安装是否齐全,组件安装是否正确,在确认安装符合设计要求和消防技术标准规定后,进行调试。
(1)开式系统分区控制阀
开式系统分区控制阀需要在接到动作指令后立即启动,并发出相应的阀门动作信号。
检查方法:采用自动和手动方式启动分区控制阀,水通过泄放试验阀排出,观察检查。
(2)闭式系统分区控制阀
对于闭式系统,当分区控制阀采用信号阀时,能够反馈阀门的启闭状态和故障信号。
检查方法:采用在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀,观察检查。
A错误,闭式系统的分区控制阀处于常开状态,不需要测试其远程启动功能。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-20 22:24:47

细水雾灭火系统低液位报警或断水停泵时,其处理方法有( )。


正确答案】 ABC

答案解析】 调节水箱低液位报警或断水停泵的故障处理:
(1)保证进水压力不低于0.2MPa;
(2)清洗或更换滤芯;
(3)清理进水电磁阀。
A、B、C正确,分别属于上述第1、2、3条;D错误,属于储水箱水量不足的处理方法;E错误,属于分区控制阀电动阀不动作的处理方法。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-24 20:45:18
下列有关气体灭火剂输送管道的安装要求正确的是( )。

正确答案】 A

答案解析】 灭火剂输送管道连接要求:
(1)采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割;螺纹没有缺纹、断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹;连接后,将连接处外部清理干净并做防腐处理;
(2)采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,其外边缘宜接近螺栓,不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2且应有不少于2条外露螺纹;
(3)已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理;
管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等,穿越楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,要设置柔性管段。
A正确;B错误,安装后螺纹根部应有2~3条外露螺纹;C错误,连接法兰的螺栓拧紧后,凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2;D错误,采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-24 20:56:37
下列有关气体灭火系统组件安装要求说法正确的是( )。

正确答案】 ABC

答案解析】 (1)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面;
(2)采用螺纹连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接;
(3)集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面;
(4)水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡;
(5)气体驱动装置的管道安装后,要进行气压严密性试验。
A、B、C正确,分别属于上述第1、2、3条;D错误,水平管道的管卡间距不宜大于0.6m;E错误,气体驱动装置的管道安装后,要进行气压严密性试验。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-24 21:30:08
对于气体灭火系统使用5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次( ),试验合格方可继续使用。

正确答案】 DE

答案解析】 5年后的维护保养工作(由专业维修人员进行)
(1)5年后,每3年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换;
(2)5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-24 21:31:08
关于气体灭火系统防护区和保护对象的检测、验收说法正确的有( )。

正确答案】 BCD

答案解析】 防护区和保护对象检查要求:
(1)防护区围护结构、门窗及吊顶的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa;
(2)2个或2个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个;
(3)防护区应设置泄压口。泄压口宜设置在外墙上,并应设在防护区净高的2/3以上;
(4)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭;
(5)防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。
B、C、D正确,分别属于上述第1、2、3条;A错误,防护区吊顶耐火极限不宜低于0.25h;E错误,防护区疏散时间为30s。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 10:43:29
非水溶性液体储罐液下或半液下喷射泡沫灭火系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min·m2)、连续供给时间不应小于( )min。

正确答案】 D

答案解析】 非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min·m2)、连续供给时间不应小于40min。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 10:45:28
泡沫—水喷淋系统与泡沫—水喷雾系统的控制,应符合( )。

正确答案】 CDE

答案解析】 泡沫—水喷淋系统与泡沫—水预作用的控制,应符合下列规定:
(1)系统应同时具备自动、手动功能和应急机械手动启动功能;
(2)机械手动启动力不应超过180N;
(3)系统自动或手动启动后,泡沫液供给控制装置应自动随供水主控阀的动作而动作,或与之同时动作;
(4)系统应设置故障监视与报警装置,且应在主控制盘上显示。
A错误,除了自动、手动还有应急机械手动启动功能;B错误,机械手动不应超过180N;C、D、E正确,分别符合上述第3、2、4条。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 10:51:29
某乙类可燃液体储罐设置固定液上喷射低倍数泡沫灭火系统。当采用环泵式泡沫比例混合器时泡沫液的投加点应在( )。

正确答案】 C

答案解析



论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 11:36:12
干粉灭火剂的主要机理是( )。

正确答案】 C

答案解析】 干粉在灭火过程中,粉雾与火焰接触、混合,发生一系列物理和化学作用,既具有化学灭火剂的作用, 同时又具有物理抑制剂的特点。干粉灭火系统的灭火机理有:
(1)化学抑制作用;
(2)隔离作用;
(3)冷却与窒息作用。
其中主要灭火机理是化学抑制作用。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 18:31:42
模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的( )%。

正确答案】 B

答案解析】 模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式,干粉用量不少于设计用量的30%。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 18:33:54
对于储气瓶型干粉灭火系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于( )m。

正确答案】 D

答案解析】 对于储气瓶型系统,当采用全淹没灭火系统时,喷头的最大安装高度不大于8m;当采用局部应用系统时,喷头最大安装高度不大于7m。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 18:36:20
干粉输送管道在安装时应注意( )。

正确答案】 ACD

答案解析】 干粉输送管道在安装前需清洁管道内部,避免油、水、泥沙或异物存留管道内,其安装时应注意以下几点:
(1)采用螺纹连接时,管材采用机械切割;螺纹不得有缺纹和断纹等现象;螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,避免将填料挤入管道内;安装后的螺纹根部有2~3扣外露螺纹,连接处外部清理干净并做防腐处理;
(2)采用法兰连接时,衬垫不能凸入管内,其外边缘宜接近螺栓孔,不能放双垫或偏垫。拧紧后,凸出螺母的长度不能大于螺杆直径的1/2,确保有不少于2扣外露螺纹;
(3)防腐处理的无缝钢管不采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理;
(4)管道穿过墙壁、楼板处需安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿墙套管长度与墙厚相等,穿楼板套管长度高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,需设置柔性管段;
(5)管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷头间的距离不大于500mm。
A、C、D正确,分别符合上述第1、3、4条;B错误,采用法兰连接时衬垫不得凸入管内;E错误,管道末端防晃支架与喷头距离不大于500mm。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 18:37:32
干粉灭火系统按照系统结构特点分,可分为( )。

正确答案】 ABC

答案解析】 干粉灭火系统分类:
(1)按照储存方式分,可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统;
(2)按照安装方式分,可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统;
(3)按照系统结构特点分,可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统;
(4)按照系统应用方式分,可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。
A、B、C正确;D、E错误,属于按照系统应用方式的分类。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 18:49:37
干粉灭火系统按照安装方式分为( )。

正确答案】 AB

答案解析】 干粉灭火系统分类:
(1)按照储存方式分,可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统;
(2)按照安装方式分,可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统;
(3)按照系统结构特点分,可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统;
(4)按照系统应用方式分,可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。
A、B正确;C、D错误,属于按照系统结构特点的分类;E错误,没有这种系统。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 21:33:03
泡沫灭火系统在管道试压合格后,需要用清水冲洗,冲洗水流速度不应低于( )m/s。

正确答案】 C

答案解析】 (1)泡沫灭火系统管道冲洗要求:
①管道试压合格后,需要用清水冲洗,冲洗合格后,不能再进行影响管内清洁的其它施工;
②地上管道在试压、冲洗合格后需要进行涂漆防腐;
(2)检测方法:
采用最大设计流量进行冲洗,水流速度不低于1.5m/s,以排出水色和透明度与入口水目测一致为合格。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 21:36:59
泡沫灭火系统,每周需要对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验,看其是否运转正常,试验时泵可以打回流,也可空转,但空转时运转时间不大于( )s,试验后必须将泵和备用动力及有关设备恢复原状。

正确答案】 B

答案解析】 每周需要对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验,看其是否运转正常,试验时泵可以打回流,也可空转,但空转时运转时间不大于5s,试验后必须将泵和备用动力及有关设备恢复原状。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 21:43:09
公称直径为50mm的阀门进行强度试验时,试验最短持续时间为( )s。

正确答案】 A

答案解析】 表3-8-1 阀门试验持续时间

综合教材第三篇第八章第二节,参见教材P198。