帖子主题: 坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防  

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 21:46:09
泡沫灭火系统巡查包括以下( )内容。

正确答案】 ABC

答案解析】 泡沫灭火系统系统巡查包括以下内容:
(1)查看消防泵及控制柜的工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,泵房工作环境;查看消防水池水位及消防用水不被他用的设施;查看补水设施;查看防冻设施;
(2)查看泡沫喷头外观、泡沫消火栓外观、泡沫炮外观、泡沫产生器外观、泡沫液储罐间环境、泡沫液储罐外观、比例混合器外观、泡沫泵工作状态;
(3)查看水泵控制柜仪表、指示灯、控制按钮和标识;模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示;
(4)查看泡沫液储罐罐体、铭牌及配件;
(5)查看相关阀门启闭性能,压力表状态;
(6)查看泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞。
A、B、C正确,分别属于上述第1、1、6条;D、E错误,属于泡沫灭火系统月检要求。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 21:47:53
泡沫灭火系统的施工质量验收内容包括( )。

正确答案】 ABCE

答案解析】 泡沫灭火系统的施工质量验收需要包括下列内容:
(1)泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、消防泵、泡沫消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等系统组件的规格、型号、数量、安装位置及安装质量;
(2)管道及管件的规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量;
(3)固定管道的支架、吊架,管墩的位置、间距及牢固程度;
(4)管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝的处理;
(5)管道和系统组件的防腐;
(6)消防泵房、水源及水位指示装置;
(7)动力源、备用动力及电气设备。
A、B、C、E正确,分别属于上述第1、3、4、7条;D错误,应验收的是管道和系统组件的防腐而不是泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生装置。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 21:50:15
泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列哪些场所( )。

正确答案】 BCDE

答案解析】 泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所:
(1)直径小于18m的非水溶性液体固定顶储罐;
(2)围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾;
(3)甲、乙、丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台;
(4)室外甲、乙、丙类液体流淌火灾;
(5)飞机库。
A错误,泡沫炮只适用于非水溶性可燃液体的储罐,水溶性的可燃液体不能用泡沫系统扑救;B、C、D、E正确。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 22:03:48
某油库采用低倍数泡沬灭火系统,根据《泡沬灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是( )。

答案解析】 每两年检查要求:
对于低倍泡沫灭火系统中的液上、液下及半液下喷射、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。
A错误,是月检;B正确;C错误,是半年检;D错误,是月检。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 22:05:14
下列适用于机动消防设施较强企业附属甲、乙、丙类可燃液体储罐区的是( )。

正确答案】 A

答案解析】 半固定式泡沫系统适用于机动消防设施较强企业附属甲、乙、丙类可燃液体储罐区。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 22:06:00
灭火系统中,适用于一般小型场所的是( )。

正确答案】 A

答案解析】 全淹没中倍数泡沫灭火系统一般用于小型场所。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 22:06:49
下列不属于高倍数灭火系统分类的是( )。

正确答案】 D

答案解析】 高倍数泡沫的主要灭火机理是通过密集状态的大量高倍数泡沫封闭火灾区域,以阻断新空气的流入达到窒息灭火。可分为全淹没系统、局部应用系统和移动系统3种类型。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-25 22:08:05
泡沫灭火系统关于消防水泵的验收下列说法正确的是( )。

正确答案】 BCD

答案解析】 消防水泵的验收要求:
(1)工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,要符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀要锁定在常开位置,并有明显标记;
(2)消防水泵的引水方式要符合设计要求;
(3)消防水泵在主电源下要能在规定时间内正常启动;
(4)当自动系统管网中的水压下降到设计最低压力时,稳压泵要能自动启动;
(5)自动系统的消防水泵启动控制要处于自动启动位置。
A错误,吸水管、出水管上的控制阀要锁定在常开位置;B、C、D正确,分别属于上述第2、3、4条;E错误,消防水泵启动控制要处于自动启动位置。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-26 10:00:24
C类火灾不可用( )扑救。

正确答案】 D

答案解析】 发生C类火灾发生时,可使用干粉灭火器、水基型(水雾)灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器进行扑救。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-26 10:18:07
关于灭火器的设置不正确的是( )。

正确答案】 CE

答案解析】 灭火器的设置应遵循以下规定:
(1)灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散;
(2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志;
(3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁;
(4)灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,亦应有相应的保护措施;
(5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
A、B、D正确,分别符合上述第1、2、4条;C错误,灭火器不得设置在超过其使用温度范围的地点;E错误,灭火器部离地面高度不应大于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.08m。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-26 10:22:17
B类火灾发生时可使用的灭火器有( )。

正确答案】 ABCE

答案解析】 B类火灾发生时,可使用水基型(水雾、泡沫)灭火器、BC类或ABC类干粉灭火器、洁净气体灭火器进行扑救。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-26 20:16:21
下列关于灭火器再充装的说法正确的是( )。

正确答案】 C

答案解析】 灭火器再充装按照下列要求实施:
(1)再充装所使用的灭火剂采用原生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品;
(2)二氧化碳灭火器再充装时,不得采用加热法,也不得以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内;
(3)ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置,充装场地完全分隔开。不同种类干粉不得混合,不得相互污染;
(4)洁净气体灭火器只能按照铭牌上规定的灭火剂和剂量再充装;
(5)可再充装型储压式灭火器按照其灭火器铭牌上所规定的充装压力要求进行再充装。充压时,不得用灭火器压力指示器作为计量器具,并根据环境温度变化调整充装压力;
(6)储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用露点低于-55℃的工业用氮气、纯度99.5%以上的二氧化碳、不含水分的压缩空气等作为驱动气体,但要与灭火器铭牌、储气瓶上标识的种类一致。
A错误,应采用原生产企业充装;B错误,二氧化碳再充装时不得采用加热法;C正确;D错误,ABC、BC类干粉灭火器充装场地应完全隔开。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-26 20:31:19
储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用( )作为驱动气体。

答案解析】 储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用露点低于-55℃的工业用氮气、纯度99.5%以上的二氧化碳、不含水分的压缩空气等作为驱动气体,但要与灭火器铭牌、储气瓶上标识的种类一致。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-26 20:40:40
下列情况的灭火器,应报废处理的是( )。

正确答案】 ADE

答案解析】 灭火器存在下列情性之一的,予以报废处理:
(1)筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的1/3,表面产生凹坑者)或者连接部位、筒底严重锈蚀的;
(2)筒体明显变形,机械损伤严重的;
(3)器头存在裂纹、无泄压机构等缺陷的;
(4)筒体存在平底等不合理结构的;
(5)手提式灭火器没有间歇喷射机构的;
(6)没有生产厂名称和出厂年月的(包括铭牌脱落,或者铭牌上的生产厂名称模糊不清,或者出厂年月钢印无法识别的);
(7)筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的;
(8)被火烧过的。
符合报废规定的灭火器,在确认灭火器内部无压力后,对灭火器筒体、储气瓶进行打孔、压扁、锯切等报废处理,并逐具记录其报废情形。
手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的,均予以报废处理:
(1)水基型灭火器出厂期满6年;
(2)干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年;
(3)二氧化碳灭火器出厂期满12年。
A、D、E正确,分别符合上述第二部分第1、第一部分第1、8条;B错误,筒体严重锈蚀才需要报废;C错误,筒体严重变形的才需报废。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-26 21:12:00

2.1.1   防烟系统:通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积累,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。

2.1.2   排烟系统:采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。

2.1.3   直灌式机械加压送风:无送风井道,采用风机直接对楼梯间进行机械加压的送风方式。

2.1.4   自然排烟:利用火灾热烟气流的浮力和外部风压作用,通过建筑开口将建筑内的烟气直接排至室外的排烟方式。

2.1.5   自然排烟窗(口):具有排烟作用的可开启外窗或开口,可通过自动、手动、温控释放等方式开启。

2.1.6   烟羽流:火灾时烟气卷吸周围空气所形成的混合烟气流。烟羽流按火焰及烟的流动情形,可分为轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流等。

2.1.7   轴对称型烟羽流:上升过程不与四周墙壁或障碍物接触,并且不受气流干扰的烟羽流。

2.1.8   阳台溢出型烟羽流:从着火房间的门(窗)梁处溢出,并沿着火房间外的阳台或水平突出物流动,至阳台或水平突出物的边缘向上溢出至相邻高大空间的烟羽流。

2.1.9   窗口型烟气流:从发生通风受限火灾的房间或隔间的门、窗等开口处溢出至相邻高大空间的烟羽流。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-29 09:47:54
当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于( )m3/h(或25m2的有效开窗面积)。

正确答案】 C

答案解析】 当公共建筑中庭周围场所设有机械排烟时,中庭的排烟量可按周围场所中最大排烟量的两倍数值计算,且不应小于107000m3/h(或25m2的有效开窗面积)。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-30 07:53:41

当地下室层数为( )层及以上,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,按规定应设置防烟楼梯间,并设有机械加压送风。


正确答案】 C

答案解析】 当地下室层数为3层及以上,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,按规定应设置防烟楼梯间,并设有机械加压送风,其前室为独立前室时,前室可不设置防烟系统,否则前室也应按要求采取机械加压送风方式的防烟措施。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-30 07:55:52

建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过( )。


正确答案】 D

答案解析】 建筑高度大于100m的高层建筑,其送风系统应竖向分段设计,且每段高度不应超过100m。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-30 07:57:46

下列不属于高层建筑内的安全区的是( )。


正确答案】 D

答案解析】 为保证疏散通道不受烟气侵害以及人员安全疏散,发生火灾对,从安全性的角度出发,高层建筑内可分为四个安全区:
(1)第一类安全区为防烟楼梯间、避难层;
(2)第二类安全区为防烟楼梯间前室、消防电梯间前室或合用前室;
(3)第三类安全区为走道;
(4)第四类安全区为房间。
D错误,普通电梯间前室不属于安全区。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-08-30 08:14:13

机械加压送风机的安装位置应符合( )要求。


正确答案】 AB

答案解析】 机械加压送风机的设置要求:
(1)送风机的进风口宜直通室外;
(2)送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部,且应采取防止烟气侵袭的措施;
(3)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设在同一层面时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置;竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m;
(4)送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开;
(5)当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时, 应采取火灾时阀门自动开启的措施。
A、B正确,分别符合上述第1、2条;C错误,专用机房应采用甲级防火门;D错误,火灾时单向风阀或电动风阀应自动开启;E错误,送风机的进风口应与排烟风机的出风口不应设在同一层,确有困难时应分开布置。

快速回复主题

坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防


    您尚未登录,发表回复前请先登录,或者 注册
  Ctrl+Enter直接发表