帖子主题: 坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防  

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-02 21:54:21

符合下列( )条件的场所,宜选择火焰探测器。



正确答案】 ABC
答案解析】 符合下列条件之一的场所,宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器:
(1)火灾时有强烈的火焰辐射;
(2)可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾;
(3)需要对火焰做出快速反应。
A、B、C正确,分别符合上述第1、2、3条;D错误,该场所不宜选择火焰探测器,容易误报;E错误,该场所不宜选择单波段红外火焰探测器。




论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-02 21:59:05

火灾发生所产生的烟雾、高温和光辐射,通过( )等火灾探测装置进行探测。


正确答案】 ABCD

答案解析】 火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同可以分为感烟、感温、感光等还有一些特殊类型的火灾探测器,包括使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息,进行火灾探测的图像型火灾探测器。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 07:59:45

下列关于消防联动设计的说法中,错误的是( )。


正确答案】 D

答案解析】 (1)湿式系统和干式系统的联动控制设计,应符合下列规定:
①联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响;
②手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止;
③水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器;
(2)联动控制方式,应将消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
D错误,以前通常使用喷淋消防泵的启动信号作为系统的联动反馈信号,该信号取自供水泵主回路接触器辅助接点,这种设计的缺点是如果供水泵电动机出现故障,供水泵虽未启动,但反馈信号表示已经启动了。而反馈信号取自干管水流指示器,则能真实地反映喷淋消防泵的工作状态。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 08:08:17

下列关于自动火灾报警系统布线的说法错误的是( )。


正确答案】 D

答案解析】 (1)系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器;
(2)总线只是穿过防火分区,而在防火分区内不接任何设备时,在该防火分区可不设短路隔离器;
(3)高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 08:35:15

火灾自动报警系统应设置火灾声光警报装置,首层发生火灾,其控制程序应是启动( )。


正确答案】 D

答案解析】 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 08:49:14

温度在( )℃以下的场所,不宜选择定温探测器。


正确答案】 C

答案解析】 温度在0℃以下的场所,不宜选择定温探测器。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 08:55:00

下列关于火灾探测器的选择错误的是( )。


正确答案】 C

答案解析】 无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 09:22:31

用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为( )。


正确答案】 D

答案解析】 在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 09:23:21

火灾自动报警系统的主电源应采用( )。


正确答案】 D

答案解析】 火灾自动报警系统属于消防用电设备、其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 09:31:51

火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有( )等控制、显示功能。


正确答案】 ACE

答案解析】 (1)防烟系统、排烟系统的手动控制设计。应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动与停止;
(2)送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器;
(3)排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。
A、C、E正确,分别符合上述第1、3、1条;C、D错误,防火门、防火卷帘和电梯均不属于防排烟设施。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 09:33:27

消防用电线路有( )安全要求。


正确答案】 ACD

答案解析】 (1)线路暗敷设时,宜采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;
(2)线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护;
(3)矿物绝缘类不燃性电缆可明敷。
A、C、D正确,分别符合上述第1、1、2条;B错误,暗敷时保护层厚度不宜小于30mm;E错误,矿物绝缘类不燃性电缆可以直接明敷。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 09:37:01

高度大于6m,小于等于8m的房间可选用( )。


正确答案】 ABD

答案解析】 查表可知,对不同高度的房间点型火灾探测器的选择,高度大于6m,小于等于8m的房间可选用点型感烟探测器、A1、A2级点型感温探测器和火焰探测器。
A、B、D正确;C错误,最大安装高度为6m;E错误,无产生可燃气体或蒸汽的场所不能用可燃气体探测器。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 10:43:05

感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和( )等探测器。


正确答案】 B

答案解析】 感烟火灾探测器:响应悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,进一步可分为离子感烟、光电感烟、红外光束、吸气型等等。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 11:01:23

下列场所中,不宜选择感烟探测器的是( )。


正确答案】 C

答案解析】 C错误,车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 11:13:53

火灾探测技术就是对发生火灾后的某种火灾现象( )响应并将其转变为电信号报警的技术。


正确答案】 ABD

答案解析】 火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 11:22:39

关于火灾警报和消防应急广播系统联动控制设计的说法,符合规范要求的有( )。


正确答案】 ABD

答案解析】 (1)火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器;
(2)同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器的工作。火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放;
(3)集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播;
(4)在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。
A、B正确,符合上述第1、4条;C错误,交替工作而不是停止广播;D正确,符合上述第3条;E错误,应向全楼播放。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 14:40:06

火灾自动报警系统检测时,施工单位应提供的资料不包括( )。


正确答案】 A

答案解析】 火灾自动报警系统检测时,施工单位应提供下列资料:
(1)竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图;
(2)工程质量事故处理报告;
(3)施工现场质量管理检查记录;
(4)火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录;
(5)火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 14:43:34

火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间,可能是由于( )。


正确答案】 ABC

答案解析】 主电源常见故障:
(1)故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,主电源故障灯亮,打印机打印主电故障、时间;
(2)故障原因:市电停电;电源线接触不良;主电熔断丝熔断等;
(3)排除方法:连续停电8h时应关机,主电正常后再开机;重新接主电源线,或使用烙铁焊接牢固;更换熔丝或熔丝管。
A、B、C正确,属于上述第2条;D错误,属于备用电源故障的原因;E错误,属于火灾探测器故障的原因。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 14:47:09

每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能中的( )。


正确答案】 ABE

答案解析】 每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按要求填写相应的记录。
(1)应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次;
(2)自动和手动打开排烟阀,关闭电动防火阀和空调系统;
(3)对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少一次;
(4)强制切断非消防电源功能试验;
(5)对其它有关的消防控制装置进行功能试验。
A、B、E正确,分别符合上述第1、2、4条;C、D错误,属于季检内容。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-03 15:07:13

对火灾自动报警系统实施检查维护,每季度应开展一次检查和试验的项目有( )。


正确答案】 BCDE

答案解析】 每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并按要求填写相应的记录:
(1)采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;
(2)试验火灾警报装置的声光显示;
(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示;
(4)对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验;
(5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:
①室内消火栓、自动喷水、泡沫、气体、干粉等灭火系统的控制设备;
②抽验电动防火门、防火卷帘门,数量不小于总数的25%;
③选层试验消防应急广播设备,并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能,抽检数量不小于总数的25%;
④火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置;
⑤送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备;
⑥检查消防电梯迫降功能;
⑦应抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。
A错误,属于年检项目;B、C、D、E正确,分别符合上述第2、3、4、5条。