帖子主题: 坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防  

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-20 21:33:05

重大活动消防安保工作原则有( )。


正确答案】 BCE

答案解析】 重大活动消防安保工作原则:
(1)坚持预防为主的原则;
(2)坚持依法管理的原则;
(3)坚持群众参与的原则。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-20 21:34:43

大型群众性活动消防安全管理的实施时,根据先期制订的预案,现场保卫主要分为活动现场保卫和外围流动保卫两个方面,其中现场保卫包括( )。


正确答案】 AB

答案解析】 根据先期制订的预案,现场保卫主要分为活动现场保卫和外围流动保卫两个方面,其中现场保卫包括现场防火监督保卫和现场灭火保卫两种。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-20 21:35:54

在集中审批阶段,大型群众性活动承办单位应做好以下工作( )。


正确答案】 ABCE

答案解析】 在集中审批阶段,大型群众性活动承办单位应做好以下工作:
(1)领导小组对各项消防安全工作方案以及各小组的组成人员进行全面复核,确保工作方案贴合现场保卫工作实际、各职能小组结构合理,形成最强的战斗集体;
(2)对制定的灭火和应急疏散预案进行审定,确保灭火和应急疏散预案合理有效;
(3)对灭火和应急疏散预案组织实施实战演练,及时调整预案,确保预案更切合实际;
(4)对活动搭建的临时设施进行全面检查,强化过程管理,确保施工期间的消防安全;
(5)在活动举办前,对活动所需的用电线路进行全电力负荷测试,确保用电安全。
A、B、C、E正确,分别符合上述第1、2、3、5条;D错误,检查活动临时搭建设施,确保施工期间的消防安全。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-25 20:47:44

一级耐火等级的单层、多层厂房,当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于( )h。


正确答案】 D

答案解析】 一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时,其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-25 20:51:02

下列关于建筑构件耐火等级的说法,错误的是( )。


正确答案】 A

答案解析】 (1)当建筑采用金属夹芯板材时,为满足相应建筑构件的耐火性能、结构承载力及自身稳定性能的要求,建筑中的防火墙、承重墙、楼梯间的墙、疏散走道隔墙、电梯井的墙以及楼板等构件,不能采用金属夹芯板材;
(2)对于二级耐火等级的散装粮食平房仓,考虑其高度较低,粮食火灾对结构的危害作用与其他物质的作用有所区别,因此,可以采用无防火保护的金属承重构件;
(3)预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位,应采取防火保护措施保证节点的耐火极限不低于相应构件的耐火极限;
(4)一级耐火等级的单层、多层厂房(仓库),当采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于1.00h。
A错误,无论夹芯燃烧性能如何,疏散走道隔墙均不能采用金属夹芯板材;B、C、D正确,符合上述第2、3、4条要求。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-25 20:52:13

对钢结构防火材料进行检查时,检查表面裂纹,薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于( )。


正确答案】 B

答案解析】 检查表面裂纹。薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不大于1mm。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-25 20:53:05

对钢结构防火材料进行检查时,检查涂层厚度,厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的( )。


正确答案】 B

答案解析】 检查涂层厚度。用测针(厚度测量仪)检测涂层厚度,厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-25 21:05:12

消防验收人员对某生产厂房进行竣工验收,在检查钢结构屋顶承重构件时,通过对比样品分析,构件应选用厚涂型防火涂料,型式检验报告规定厚度数据为15mm,检测人员随机选取了4个点位,测试结果分别为12.25mm、14.71mm、16.10mm、16.44mm,下列说法正确的是( )。


正确答案】 BC

答案解析】 检查涂层厚度:
(1)现场选取至少5个不同的涂层部位,用测厚仪分别测量其厚度;
(2)涂层厚度为测厚点的平均值;
(3)对需满足的耐火极限,现场已施工涂层厚度不低于型式检验合格报告描述的对应厚度;
(4)厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m,并在5m范围内不再出现类似情况。
A错误,应采用测厚仪;B、C正确,符合上述第1、2条;D错误,结果中12.25mm小于型式报告规定的15mm的85%,已经可以判定为不合格;E错误,厚涂型防火涂层最薄处不能低于规定的85%。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-25 21:08:29

下列关于检查钢结构防火涂层的做法中,正确的是( )。


正确答案】 CE

答案解析】 检查膨胀倍数:
(1)当采用薄型(膨胀型)、超薄型钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数;
(2)在已施工涂料的构件上,随机选取3个不同的涂层部位,分别用磁性测厚仪测量其厚度,然后点燃2L汽油喷灯分别对准选定的3个位置,喷灯外焰应充分接触涂层,共火时间不低于10min。停止供火后观察涂层是否膨胀发泡,用精度为0.1mm的游标卡尺测量其发泡层厚度;
(3)膨胀倍数为试验前涂层厚度与试验后涂料发泡层厚度的比值,结果以3个测试值的平均值表示;
(4)薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5,超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10。
A错误,厚涂型不需要检验膨胀倍数;B错误,薄涂型防火涂料膨胀倍数应≥5;C、E正确,分别符合上述第2、3条;D错误,检查膨胀倍数至少选取3个测试点。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-09-25 21:11:00

建筑使用管理单位在防火检查中,特别是检查既有建筑物的防火安全时,主要通过对建筑构件的( )等方面进行检查,核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。


正确答案】 ABCD

答案解析】 建筑使用管理单位在防火检查中,特别是检查既有建筑物的防火安全时,主要通过对建筑构件的燃烧性能和耐烦极限、耐火等级与建筑分类、最多允许层数的适应性等方面进行检查,核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-20 09:35:01

自动喷水灭火系统设计规范

2  术语和符号

2.1术语

2.1.1 自动喷水灭火系统

洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施等组成,能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

2.1.2 闭式系统

采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。

2.1.3 开式系统

采用开式洒水喷头的自动喷水灭火系统。

2.1.4 湿式系统

准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压水闭式系统。

2.1.5 干式系统

准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体闭式系统。

2.1.6预作用系统

准工作状态时配水管道内不充水,发生火灾时由火灾自动报警系统、充气管道上的压力开关连锁控制预作用装置和启动消防水泵,向配水管道供水的闭式系统。

2.1.7 重复启闭预作用系统

能在扑灭火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-20 09:45:07

2.1.8

雨淋系统

开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成,发生火灾时由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵,用于灭火的开式系统。

2.1.9水幕系统

开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,用于防火分隔或防护冷却开式系统。

2.1.10 防火分隔水幕

由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时密集喷洒形成水墙或水帘的水幕系统

2.1.11 防护冷却水幕

由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统

2.1.12防护冷却系统

闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-20 10:10:35

2.1.13 作用面积

一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积。

2.1.14 响应时间指数

闭式洒水喷头的热敏性能指标。

2.1.15 快速响应洒水喷头

响应时间指数RTI≤50(m.s)^0.5闭式洒水喷头。

2.1.16 特殊响应洒水喷头

响应时间指数50<RTI≤80(m.s)^0.5的闭式洒水喷头。

2.1.17 标准响应洒水喷头

响应时间指数80<RTI≤350(m.s)^0.5的闭式洒水喷头。

2.1.18 一只喷头的保护面积

同一根配水支管上相邻洒水喷头的距离与相邻喷水支管之间距离的乘积

2.1.19 标准覆盖面积洒水喷头

流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积不超过20㎡直立型、下垂型洒水喷头及一只喷头的最大保护面积不超过18㎡边墙型洒水喷头。

2.1.20 扩大覆盖面积洒水喷头

流量系数K≥80,一只喷头的最大保护面积大于标准覆盖面积洒水喷头的保护面积且不超过36㎡的洒水喷头,包括直立型、下垂型和边墙型扩大覆盖面积洒水喷头。

2.1.21 标准流量洒水喷头

流量系数K=80标准覆盖面积洒水喷头。

2.1.22 早期抑制快速响应喷头

流量系统K≥161,响应时间指数RTI≤28±8(m.s)^0.5,用于保护堆垛与高架仓库标准覆盖面积洒水喷头。

2.1.23 特殊应用喷头

流量系数K≥161,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于民用建筑和厂房高大空间场所以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。

2.1.24 家用喷头

适用于住宅建筑和非住宅类居住建筑的一种快速响应洒水喷头

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-20 10:16:56

2.1.25 配水干管

报警阀后向配水管供水的管道。

2.1.26 配水管

向配水支管供水的管道。

2.1.27 配水支管

直接或通过短立管向洒水喷头供水的管道。

2.1.28 配水管道

配水干管、配水管及配水支管的总称。

2.1.29 短立管

连接洒水喷头与配水支管的立管。

2.1.30 消防洒水软管

连接洒水喷头与配水管道挠性金属软管及洒水喷头调整固定装置。

2.1.31 信号阀

具有输出启闭状态信号功能的阀门。

论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:3
经验:3
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-12-20 16:42:59
有问必答

 一建、二建、造价师、消防工程师、监理、注册安全师、BIM、药师等项目咨询、培训、挂靠和代报名,中专、大专、本科、研究生等提升学历,想每年拿“睡后收入”的你加微信吧18961605695
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-21 19:24:17

3.0.1 设置场所的火灾危险等级应划分为轻危险级、中危险级(I级、II级)、严重危险级(I级、II级)和仓库危险级(I级、II级、III级)。

3.0.2 设置场所的火灾危险等级,应根据其用途、容纳物品的火灾荷载及室内空间条件等因素,在分析火灾特点和热气流驱动洒水喷头开放及喷水到位的难易程度后确定,设置场所应按本规范附录A进行分类。

3.0.3 当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-21 19:43:58
火灾危险等级设置场所分类
轻危险级住宅建筑、幼儿园、老年人建筑、建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼,仅在走道设置闭式系统的建筑等。
中危险级I级1)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等;
2)公共建筑(含单多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅)、影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站、机场及码头的建筑;总建筑面积小于5000㎡的商场、总建筑面积小于1000㎡的地下商场等。
3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等;
4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件。
II级1)民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场(库)、总建筑面积5000㎡及以上的商场、总建筑面积1000㎡及以上的地下商场、净空高度不超过8m、物品高度不超过3.5m的超级市场等。
2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、只要等工厂的备料与生产车间等。
严重危险级I级印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过8m、物品高度超过3.5m的超级市场等。
II级易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部等。
仓库危险级I级食品、研究、木箱、纸箱包装的不燃、难燃物品等
II级木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料、各种塑料瓶盒包装的不燃、难燃物品及各类物品混杂储存的仓库等
III级A组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-25 09:34:55

4 系统基本要求

4.1 一般规定

4.1.1 自动喷水灭火系统的设置场所应符合国家现行相关标准的规定。

4.1.2 自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:

1  遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;

2  遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;

3  洒水将导致喷溅或沸溢的液体。

4.1.3 自动喷水灭火系统的设计原则应符合下列规定:

1   闭式洒水喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;

2   湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动

3   作用面积内开放的洒水喷头,应在规定时间内按设计选定的喷水强度持续喷水

4   喷头洒水时,应均匀分布,且不应受阻挡。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-25 09:55:38

4.2 系统选型

4.2.1  自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用闭式系统。

4.2.2   环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所,应采用湿式系统。

4.2.3   环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。

4.2.4   具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:

1   系统处于准工作状态时严禁误喷的场所;

2   系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;

3   用于替代干式系统的场所。

4.2.5   具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统

1   火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;

2   设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;

3   火灾危险等级为严重危险级II级的场所。

4.2.7   符合下列条件之一的场所,宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时,系统应为湿式系统,且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。

1   最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过12.0m,储物类别为仓库危险级I、II级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;

2   最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所。

4.2.8符合下列条件之一的场所,宜采用设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统,系统设计基本参数应符合本规范第5.0.6条的规定。

1   最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为仓库危险级I、II级或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所;

2   最大净空高度不超过7.5m且最大储物高度不超过6.0m,储物类别为袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2018-12-25 10:06:39

4.3   其他

4.3.1   建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水-泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接。

4.3.2   自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:

1   应设有洒水喷头、报警阀组、水流报警装置等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施等;

2   控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管

3   应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口

4   干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀

4.3.3   防护冷却水幕直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。