84、知识点:室内消火栓系统

室内消火栓给水系统是建筑物应用最广泛的一种消防设施。它既可以供火灾现场人员使用消火栓箱内的消防水喉、水枪扑救初期火灾,也可供消防队员扑救建筑物的大火。室内消火栓实际上是室内消防及水管网向火场供水的带有专用接口的阀门,其进水端与消防管道相连,出水端与水带相连
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-08 13:35:07
一、系统组成
室内消火栓给水系统由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。

其中,消防给水基础设施包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增(稳)压设备、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水。消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括水带、水枪、水喉等,是供人员灭火使用的主要工具。系统附件包括各种阀门、屋顶消火栓等。报警控制设备用于启动消防水泵。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-08 13:43:57
二、系统工作原理
室内消火栓给水系统的工作原理与系统采用的给水方式有关,通常针对建筑消防给水系统采用的是临时高压消防给水系统。

临时高压消防给水系统中,系统设有消防泵和高位消防水箱。当火灾发生后,现场人员可以打开消火栓箱,将水带与消火栓栓口连接,打开消火栓的阀门,消火栓即可投入使用。
按下消火栓箱内的按钮向消防控制中心报警,同时设在高位水箱出水管上的流量开关和设在消防水泵出水干管上的压力开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵。在供水的初期,由于消火栓泵的启动需要一定的时间,其初期供水由高为消防水箱来供给。对于消火栓泵的启动,还可由消防泵现场、消防控制中心控制,消火栓泵一旦启动便不得自动停泵,其停泵只能由现场手动控制。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-08 13:52:43
三、系统设置场所
1)应设室内消火栓系统的建筑如下

(1)建筑占地面积大于300m²的厂房(仓库)。
(2)体积大于5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)楼以及展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑。
(3)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等,超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑。
(4)建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。
(5)高层公共建筑和建筑高度大于21m住宅建筑。
(6)对于建筑高度不大于27m的住宅建筑,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-08 14:02:55
2)可不设室内消火栓系统的建筑如下:
(1)存有与水接触能引起燃烧、爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。
(2)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于或等于3000m³丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m³的戊类厂房(仓库)。
(3)粮食仓库、金库以及远离城镇且无人值班的独立建筑
文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓系统。
人 员 密 集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200m²的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-09 05:37:57
2016年12月9日

四、系统类型和设置要求
(一)系统类型
室内消火栓系统按建筑类型不同,可分为低层建筑室内消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。同时,根据低层建筑和高层建筑给水方式的不同,又可再进行细分。给水方式是指建筑物消火栓给水系统的供水方案。

1)低层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式
低层建筑室内消火栓给水系统是指设置在低层建筑物内的消火栓给水系统。低层建筑发生火灾时,既可利用其室内消火栓设备按上水带、水枪灭火,又可利用消防车从室外水源抽水直接灭火,使其得到有效外援。
低层建筑室内消火栓给水系统的给水方式分为以下三种类型。
(1)直接给水方式。直接给水方式无加压水泵和水箱,室内消防用水直接由室外消防给水管网提供,其构造简单、投资少,可充分利用外网水压,节省能源。但由于其内部无储存水量,外网一旦停水,则内部立即断水,可靠性差。当室外给水管网所供水量和水压在全天任何时候均能满足系统最不利点消火栓设备所需水量和水压时,可采用这种供水方式。
(2)设有消防水箱的供水方式。该室内给水管网与室外管网直接相接,利用外网压力供水,同时设有高位消防水箱调节流量和压力,其供水较可靠,可充分利用外网压力,但需设置高位水箱,从而增加了建筑的荷载。当全天内大部分时间室外管网的压力能够满足要求在用水高峰时室外管网的压力较低,满足不了室内消火栓的压力要求时,可采用这种给水方式。
(3)设有消防水泵和消防水箱的给水方式。这种给水方式同时设有消防水泵和消防水箱,时最常用的给水方式。系统中的消防用水平时 由屋顶水箱提供,生产生活水泵定时向水箱补水,火灾发生时可启动消防水泵向系统供水。当室外消防给水管网的水压经常不能满足室内消火栓给水系统所需水压时,宜采用这种给水方式。当室外管网不允许消防水泵直接吸水时,应设消防水池。
高位消防水箱的设置高度应满足室内最不利点消火栓的水压要求,水泵启动后,消防用水不应进入消防水箱
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-09 05:52:31
2)高层建筑室内消火栓给水系统及其给水方式

设置在高层建筑物内的消火栓给水系统称为高层建筑室内消火栓给水系统。高层建筑一旦发生火灾,其火势猛、蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统。
(1)不分区消防给水方式。整栋大楼采用一个区供水,系统简单、设备少。当高层建筑最低消火栓栓口处的静水压力不大于1.0MPa,或系统工作压力大于2.40MPa时,可采用此种给水方式。
(2)分区消防给水方式。在消防给水系统中,由于配水管道的工作压力要求,系统可有不同的给水方式。系统给水方式的划分原则可根据管材、设备等确定。当高层建筑最低消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa或系统工作压力大于2.40MPa时,应采用分区给水系统。分区供水形式应根据系统压力、建筑特征、综合技术经济和安全可靠性等因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀的形式,但当系统的工作压力大于2.4MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-12 05:26:04
2016年12月12日

A、采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并符合下列规定:
a、当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于60m²,转输水箱可作为高位消防水箱。
b、串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池。
c、当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动
d、当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-12 05:40:51
B、采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:

a、消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。
b、减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%
c、每一供水分区应设有不少于两组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀。
d、减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。
e、减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。
f、减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa
h、减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-12 05:52:03
C、采用减压水箱减压分区供水时符合下列规定:
a、减压水箱应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3.8条、第4.3.9条、第5.2.5条和第5.2.6条第2款的有关规定。
b、减压水箱应符合第4.3.10条和第5.2.6条第2-11款的有关规定。
c、减压水箱的有效容积不应小于18m³,且宜分为两路
d、减压水箱应有两条进出水管,且每条进出水管均应满足消防给水系统所需消防用水量的要求。
e、减压水箱进水管的水位控制应可靠,宜采用水位控制阀
f、减压水箱进水管应设置防冲击和溢水的技术措施,并宜在进水管上设置紧急关闭阀门溢流水宜回流到消防水池
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-12 07:24:27
(二)设置要求

1)室内消火栓的设置
室内消火栓的选型应根据使用者、火灾危险性、火灾类型和不同灭火功能等因素综合确定,其设置应符合下列要求:
(1)应采用DN65的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。配置公称直径65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水枪。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-15 04:59:01
2016年12月15日

(2)设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓
(3)屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m
(4)消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。
(5)室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m每单元设置一步疏散楼梯的住宅,以及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.5.2中规定可采用一支消防水枪计算消防量的场所,可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-15 05:08:41
(6)建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

a、建筑室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
b、住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台
c、汽车车内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。
d、同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同
e、冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-15 05:31:40
(7)建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°或向下
(8)设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;对于单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口
(9)室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按两支消防水枪的两股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m
(10)建筑高度不大于27m住宅,当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管。干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口,干式消防竖管应设置消防车供水接口,消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点、竖管顶端应设置自动排气阀。
(11)住宅户内宜在生活给水管道上预留一个DN15消防软管或轻便水龙的接口跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-15 05:41:19
2)室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱

充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径为380mm圆孔处的一段射流长度。
(1)消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时,必须设置减压装置。
(2)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到10m
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-15 05:53:42
3)消防软管卷盘和轻便水龙的设置要求

消防软管卷盘由小口径消火栓、输水缠绕软管、小口径水枪等组成。与室内消火栓相比,消防软管卷盘具有操作简便、机动灵活等优点。
(1)消防软管卷盘应配置内径不小于ø19的消防软管,其长度宜为30m,轻便水龙应配置公称直径ø25mm有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m。消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径为6mm的消防水枪。
(2)消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量
(3)剧院、会堂闷顶内的消防软管卷盘应设在马到入口处,以方便工作人员使用。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-19 06:35:00
2016年12月19日

消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个消防水泵结合器的流量按照( )L/s计算。
A、5~10
B、10~15
C、15~20
D、20~25


[标准答案] B
[答案解析]
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/s计算 。实务教材第三篇第二章第一节。参见教材P172。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-19 06:36:58
2、在布置消防水泵吸水管时,下列说法错误的是( )。
A、一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量
B、消防水泵吸水管布置应避免形成气囊
C、消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm
D、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于5mm。


[标准答案] D
[答案解析]
1.消防水泵吸水管的布置要求
消防水泵吸水管应保证不漏气,且在布置时应注意以下几点。
1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
3)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
4)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
5)消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2—1.6m/s。
6)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工。
7)消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DNl50。
8)消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。
9)消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。实务教材第三篇第二章第一节。参见教材P168。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-21 21:28:51
一综合楼,高45米,地上12层,每层建筑面积1500平方米。该建筑的室内消火栓给水系统的用水量不小于 ( )L/s 。 A、20
B、30
C、40
D、50
[标准答案] B
[答案解析]
一类公建,h≤50m,消火栓设计流量为30L/s。《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014表3.5.2。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-21 21:31:29
下列关于室外消火栓的设置要求说法错误的是( )。 A、室外消火栓应沿道路设置,当道路宽度大于60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口
B、室外消火栓的间距不应大于120m
C、消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m
D、当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于20L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.1OMPa
[标准答案] D
[答案解析]
市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政消火栓,其保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。
当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于l5L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.1OMPa。实务教材第三篇第二章第二节。参见教材P177-178。
快速回复主题