帖子主题: 坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防  

论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:26
经验:68
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-23 06:48:02
且供水压力且供水压力从地面算起不应小于0.1OMPa。从地面算起不应小于0.1OMPa。这位老师,从地面算起是什么意思,我想不明白呀

有付出就有回报,永不放弃!!
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:26
经验:68
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-23 06:48:32
请这位老师告诉 我一下,谢谢

有付出就有回报,永不放弃!!
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-28 06:03:07
请这位老师告诉 我一下,谢谢
yangyongchen123发表于2016-12-23 06:48:32

不好意思,我不是什么老师的。和你一样,也是一名外行备考者。
1.关于此行的条文解释如下:


2.运行工作压力:就是运行时所需的最小工作压力。
水力最不利时的压力:就是供水情况最不利时的压力。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-28 06:05:45
自动喷水灭火系统设置场所有危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级Ⅰ级的是( )。 A、建筑高度为50m的办公楼
B、建筑高度为23m的四星级旅馆
C、2000个座位剧场的舞台
D、总建筑面积5600㎡商场
正确答案】 A
答案解析】 选项A属于中危险级Ⅰ级,选项B属于轻危险级,选项C属于中危险级Ⅱ级,选项D属于中危险级Ⅱ级。实务第三篇第三章第三节,表3-3-1。参见教材P191。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-28 06:07:52
自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例
火灾危险等级设置场所
轻危险级建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等
中危险级Ⅰ级(1)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼(塔)等
(2)公共建筑(含单多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅);影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于5000㎡的商场、总建筑面积小于1000㎡的地下商场等(记忆特点是大量人来人往)
中危险级Ⅰ级(3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等(记忆特点是大量人来人往)
(4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件(记忆特点是难燃不燃材料)
中危险级Ⅱ级(1)民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000㎡及以上的商场、总建筑面积1000㎡及以上的地下商场、净空高度不超过8m、物品高度不超过3.5m的自选商场等。(记忆特点是可燃物品累积到一定程度)
(2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间(记忆特点是可燃材料)
严重危险级Ⅰ级印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过8m、物品高度超过3.5m的自选商场等。(记忆特点是甲乙丙类液体堆积)
Ⅱ级易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车间、摄影棚、舞台葡萄架下部(记忆特点是气态或易挥发液态甲乙丙)
仓库危险级Ⅰ级食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃难燃物品等
Ⅱ级木材、纸、皮革、谷物及制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等(记忆特点是可燃物品)
Ⅲ级A组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等(记忆特点是易燃物品)
备注A组塑料、橡胶:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、缩醛(聚甲醛)、聚甲基丙烯酸甲酯、玻璃纤维增强聚酯(FRP)、热塑性聚酯(PET)、聚丁二烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨基甲酸酯、高增塑聚氯乙烯(PVC,如人造革、胶片等)、苯乙烯-丙烯腈(SAN)等。丁基橡胶、乙丙橡胶(EPDM)、发泡类天然橡胶、腈橡胶(丁腈橡胶)、聚酯合成橡胶、丁苯橡胶(SBR)等。
备注B组塑料、橡胶:醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氟塑料、锦纶(锦纶6、锦纶6/6)、****甲醛、酚醛塑料、硬聚氯乙烯(PVC,如管道、管件等)、聚偏二氟乙烯(PVDC)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氟乙烯(PVF)、脲甲醛等。氯丁橡胶、不发泡类天然橡胶、硅橡胶等。粉末、颗粒、压片状的A组塑料。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-12-29 05:45:40
某寒冷地区环境温度低于4℃,有一个地上3层,建筑面积为40000㎡的汽车库未设置采暖设施,该汽车库设置自动喷水灭火系统时,可采用( )等系统。 A、干式
B、预作用
C、自动喷水-泡沫联用
D、湿式
E、雨淋
正确答案】 ABE
答案解析】 考点是自动喷水灭火系统的工作原理与适用范围。选项D,湿式系统适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用,本题的温度低于4℃,所以不选D。雨淋阀组宜设在环境温度不低于4℃、并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。第三篇第三章第二节,参见教材P187-190。

答案解析与题意矛盾,我怎么感觉选项E不应该选呢?
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-03 05:31:46
水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油燃气罐瓶间防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于( )s。 A、45
B、120
C、60
D、300
正确答案】 C
答案解析】 用于液化石油气罐瓶间、瓶库的防护冷却目的时,系统响应时间为60s。所以选C。 第三篇第四章第四节,参见教材P209表3-4-1。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-03 05:33:09
单台容量在90MW及以上的可燃油油浸电厂电力变压器可设置( )灭火系统。 A、固定式水喷雾
B、自动喷水-水喷雾混合配置
C、泡沫-水喷雾联用
D、传动管启动水喷雾
正确答案】 A
答案解析】 固定式水喷雾灭火系统可设置在以下场所:(1)建筑内燃油、燃气的锅炉房,可燃油油浸电力变压器室,充可燃油的高压电容器和多油开关室,自备发电机房;(2)单台容量在40MW及以上的厂矿企业可燃油油浸电力变压器,单台容量在90MW及以上可燃油油浸电厂电力变压器,单台容量在125MW及以上的独立变电所可燃油油浸电力变压器。实务教材P207第三篇第四章第三节。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-03 05:34:33
角式雨淋阀组是由( )、单向阀、电磁阀、过滤器、压力开关、水力警铃等主要部件组成,具有功能完善、安全可靠、抗腐蚀性能好、便于安装、维护方便等特点。 A、角式雨淋阀
B、供水蝶阀
C、信号蝶阀
D、手动快开阀
E、手动球阀
正确答案】 ABD
答案解析】 角式雨淋阀组是由角式雨淋阀、供水蝶阀、单向阀、电磁阀、手动快开阀、过滤器、压力开关、水力警铃等主要部件组成,具有功能完善、安全可靠、抗腐蚀性能好、便于安装、维护方便等特点。
直通雨淋阀组主要由直通雨淋阀、信号蝶阀、单向阀、电磁阀、手动球阀、压力开关、水力警铃等主要部件组成。具有功能完善、安全可靠、抗腐蚀性能好、便于安装、维护方便等特点。实务教材P212第三篇第四章第五节。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-03 05:35:18
下列不适宜用水扑救的是( )。 A、过氧化钾
B、电缆井
C、金属钠
D、碳化钾
E、燃油锅炉
正确答案】 ACD
答案解析】 不适宜用水扑救的物质:
1.过氧化物。过氧化物是指过氧化钾、过氧化钠、过氧化钡、过氧化镁等。这类物质遇水后会发生剧烈分解反应,放出反应热并生成氧气,其与某些有机物、易燃物、可燃物、轻金属及其盐类化合物接触能引起剧烈的分解反应,由于反应速度过快可能引起爆炸或燃烧。
2.遇水燃烧物质。遇水燃烧物质包括金属钾、金属钠、碳化钙(电石)、碳化铝、碳化钠、碳化钾等。这类物质遇水能使水分解,夺取水中的氧与之化合,并放出热量和产生可燃气体造成燃烧或爆炸的恶果。 水喷雾灭火系统设置场所。实务教材P207、208第三篇第四章第三节。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-03 05:36:14
水喷雾灭火系统按应用方式可分为( )。 A、电动启动水喷雾灭火系统
B、固定式水喷雾灭火系统
C、传动管启动水喷雾灭火系统
D、自动喷水-水喷雾混合配置系统
E、泡沫-水喷雾联用系统
正确答案】 BDE
答案解析】 水喷雾灭火系统按应用方式可分为固定式水喷雾灭火系统、自动喷水-水喷雾混合配置系统、泡沫-水喷雾联用系统三种系统。实务教材P206第三篇第四章第一节。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2017-01-06 19:24:23
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-12 05:57:52
基于细水雾灭火系统的灭火机理,下列场所中,细水雾灭火系统不适用于扑救的是( )。

A、电缆夹层
B、柴油发电机
C、锅炉房
D、电石仓库
正确答案】 D
答案解析】 1.细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火灾,包括:
(1)活性金属,如锂、钠、钾、镁、钛、锆、铀、钚等;
(2)金属醇盐,如甲醇钠等;
(3)金属氨基化合物,如氨基钠等;
(4)碳化物,如碳化钙等;
(5)卤化物,如氯化甲酰,氯化铝等;
(6)氢化物,如氢化铝锂等;
(7)卤氧化物,如三溴氧化磷等;
(8)硅烷,如三氯-氟化甲烷等;
(9)硫化物,如五硫化二磷等;
(10)氰酸盐,如甲基氰酸盐等。
2.细水雾灭火系统不能直接应用于可燃气体火灾,包括液化天然气等低温液化气体的场合。
3.细水雾灭火系统不适用于可燃固体深位火灾。 第三篇第五章第四节,参见教材P223-224。(2015年真题)
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-17 06:21:22
关于细水雾灭火系统的喷头选择正确的是( )。 A、对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头
B、对于腐蚀性环境应选用用防腐材料或具有防腐镀层的喷头
C、对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头
D、对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用离心式细水雾喷头
E、对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m?s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30 ℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头


[标准答案] ABCE
[答案解析]
1.对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头,如粉尘场所应选用带防尘罩(端盖)的喷头,但在喷雾时不应造成喷雾阻挡和对人员造成伤害。
2.对于电子数据处理机房、通信机房的地板夹层,宜选择适用于低矮空间的喷头;
3.对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于50(m?s)0.5的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30 ℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头;
4.对于腐蚀性环境应选用采用防腐材料或具有防腐镀层的喷头;
5.对于电气火灾危险场所的细水雾灭火系统不宜采用撞击雾化型细水雾喷头。
实务教材第三篇第五章第六节,参见教材P227。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-17 21:03:55
高压细水雾灭火系统的工作压力为( )。 A、小于或等于1.2MPa
B、大于1.2MPa
C、大于1.2 MPa且小于3.5 MPa
D、大于或等于3.5 MPa

[标准答案] D
[答案解析]
高压系统是指系统分布管网工作压力大于或等于3.5MPa的细水雾灭火系统。《细水雾灭火系统技术规范》 GB50898-2013 2.1.7 实务教材第三篇第五章第二节,参见教材P219。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-17 21:05:08
2、细水雾灭火系统闭式系统的作用面积不宜小于140㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过( )只。
A、80
B、100
C、200
D、500

[标准答案] B
[答案解析]
闭式系统的作用面积不宜小于140㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过100只。实务教材第三篇第五章第五节,参见教材P224。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-17 21:06:30
3、下列关于闭式细水雾灭火系统的描述正确的是( )。
A、由水源(储水池、储水箱、储水瓶)、供水装置(泵组推动或瓶组推动)、系统管网、控水阀组、细水雾喷头以及火灾自动报警及联动控制系统组成
B、采用开式细水雾喷头
C、又可以分为湿式系统、干式系统和预作用系统三种形式
D、适宜于采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库等保护对象
E、除喷头不同外,闭式细水雾灭火系统的工作原理与闭式自动喷水灭火系统相同


[标准答案] CDE
[答案解析]
闭式细水雾灭火系统采用闭式细水雾喷头。实务教材第三篇第五章第三节,参见教材P220。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-17 21:07:31
4、下列场所宜选择全淹没应用方式的开式细水雾灭火系统的是( )。 A、液压站
B、电缆隧道
C、油浸变压器室
D、电子信息系统机房
E、厨房排烟管道


[标准答案] ABD
[答案解析]
下列场所宜选择全淹没应用方式的开式系统:液压站,配电室、电缆隧道、电缆夹层,电子信息系统机房,文物库以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库。实务教材第三篇第五章第五节,参见教材P224。


论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-18 07:19:29
高压二氧化碳灭火系统是指灭火剂在( )下储存的二氧化碳灭火系统。
A、常温
B、0℃~-4℃
C、-4℃~-18℃
D、-18℃~-20℃

标准答案] A
[答案解析]
二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。 实务教材第三篇第六章第二节,参见教材P232。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-18 07:20:19
设置在有爆炸危险场所内的气体灭火系统管网,应设( )。
A、防雷保护设施
B、防潮设施
C、防静电接地
D、气体切断阀

[标准答案] C
[答案解析]
经过有爆炸危险和变电、配电场所的管网,以及布设在以上场所的金属箱体等,应设防静电接地。实务教材第三篇第六章第五节,参见教材P237。
快速回复主题

坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防


    您尚未登录,发表回复前请先登录,或者 注册
  Ctrl+Enter直接发表