高压二氧化碳系统的储存装置,储存的容器的工作压力不应小于( )MPa。

A、2.8
B、10
C、15
D、19

[标准答案] C
[答案解析]
高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa。实务教材第三篇第六章第六节,参见教材P245。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-18 07:22:30
气体灭火系统灭火剂储存装置的容器阀和集流管之间应设( )。

A、选择阀
B、单向阀
C、压力信号器
D、安全阀

[标准答案] B
[答案解析]
增压压力为2.5MPa的储存容器,宜采用焊接容器;增压压力为4.2MPa的储存容器,可采用焊接容器或无缝容器;增压压力为5.6MPa的储存容器,应采用无缝容器。在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。实务教材第三篇第六章第六节,参见教材P247。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-18 07:23:22
二氧化碳灭火系统适用于扑救( )。

A、灭火前可切断气源的气体火灾
B、液体火灾
C、可熔化的固体火灾
D、电气火灾
E、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾

[标准答案] ABCD
[答案解析]
二氧化碳灭火系统可用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾;液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾;电气火灾。
该系统不得用于扑救硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 实务教材第三篇第六章第四节,参见教材P236。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-18 07:40:05
某5层数据计算机房,层高5m,每层有1200㎡的大空间计算机用房,设置IG 541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划( )个。

A、5
B、6
C、8
D、10

采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800㎡,且容积不宜大于3600m3。 第三篇第六章第五节,参见教材P237。(2015年真题)
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-18 07:43:16
气体灭火系统两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过( )个。

A、4
B、6
C、8
D、10

[标准答案] C
[答案解析]
气体灭火系统两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005(3.1.4)实务教材第三篇第六章第五节,参见教材P239。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-18 07:44:42
气体灭火系统灭火剂储存装置的布置应便于操作、维修。操作面距墙面或相对操作面之间的距离不宜小于( )m。

A、0.6
B、0.8
C、1.0
D、1.5

[标准答案] C
[答案解析]
操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。实务教材第三篇第六章第六节,参见教材P246。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-18 07:46:41
关于七氟丙烷灭火系统的灭火设计,下列说法正确的是( )。

A、设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍
B、图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用9%
C、通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%
D、防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍
E、在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s

[标准答案] ACE
[答案解析]
图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。
防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。
实务教材第三篇第六章第五节,参见教材P240。


论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-21 06:26:27
泡沫灭火系统泡沫液的储存温度应为多少?

泡沫液的储存温度应为0-40℃
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-21 06:28:11
泡沫灭火系统按照喷射方式可分为哪几种?

泡沫灭火系统按喷射方式分为液上喷射、液下喷射、半液下喷射。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-01-21 06:32:26
泡沫灭火系统按发泡倍数分为几种?发泡倍数分别为多少?

泡沫灭火系统按发泡倍数分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统。

低倍数泡沫灭火系统:发泡倍数小于20

中倍数泡沫灭火系统:发泡倍数为20-200

高倍数泡沫灭火系统:发泡倍数大于200。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:12:47
泡沫灭火系统具有哪些优点?

答:泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在以下几个方面:
(1)隔氧窒息作用;
(2)辐射热阻隔作用;
(3)吸热冷却作用。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:17:05
泡沫灭火系统由哪些组件组成?

答:泡沫灭火系统一般由泡沫液、泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵、泡沫比例混合器装置、压力容器、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等系统组件组成。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:20:12
我国目前生产的泡沫比例混合器有哪几种?

答:我国目前生产的泡沫比例混合器有环泵式泡沫比例混合器、压力式泡沫比例混合器、平衡式泡沫比例混合器、管线式泡沫比例混合器。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:24:45
什么是干粉灭火剂?

答:干粉灭火剂是由灭火基料(如小苏打、碳酸铵、磷酸的铵盐等)和适量润滑剂(硬脂酸镁、云母粉、滑石粉等)、少量防潮剂(硅胶)混合后共同研磨制成的细小颗粒,是用于灭火的干燥且易于飘散的固体粉末灭火剂。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:27:08
干粉灭火系统具有哪些优点?

答:干粉在动力气体(氮气、二氧化碳)的推动下射向火焰进行灭火。干粉在灭火过程中,粉雾与火焰接触、混合,发生一系列物理和化学作用,既具有化学灭火剂的作用,同时又具有物理抑制剂的特点。干粉灭火系统的灭火机理具有化学抑制作用、隔离作用、冷却与窒息作用。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:33:01
干粉灭火系统按照灭火方式可分为哪几类?

答:按灭火方式分为:全淹没干粉灭火系统和局部应用干粉灭火系统。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:35:25
全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于多少?

答:全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m³。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:50:59
全淹没灭火系统防护区泄压口宜设在哪里?其高度为多少?泄压口的面积如何计算?

答:全淹没灭火系统应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3.泄压口的面积可按公式下列公式计算:
泄压口面积(m²)=(干管的干粉输送速率Q0(kg/s)*气固二相流质量体积Vh(m³/kg))/(泄压口缩流系数k(取0.6)*√防护区维护结构的允许压力(Pa)*泄放混合物质量体积(m³/kg)))
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-02 20:56:46
干粉灭火系统储存装置宜设在专用的储存装置间内,专用储存装置间的设置有哪些要求?

答:专用储存装置间的设置应符合下列规定:
1、应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散通道;
2、耐火等级不应低于二级;
3、宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:42:07
泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在( )。
A、乳化作用
B、隔氧窒息作用
C、吸热冷却作用
D、辐射热阻隔作用
E、稀释作用


[标准答案] BCD

[答案解析]
泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在以下几个方面:
(1)隔氧窒息作用。在燃烧物表面形成泡沫覆盖层,使燃烧物的表面与空气隔绝,同时泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近氧气的浓度,起到窒息灭火作用。
(2)辐射热阻隔作用。泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物质的蒸发。
(3)吸热冷却作用。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却。实务教材第三篇第七章第一节,参见教材P249。