帖子主题: 坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防  

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:42:42
非水溶性液体储罐液下或半液下喷射泡沫灭火系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min·㎡)、连续供给时间不应小于( )min。
A、10
B、20
C、30
D、40


[标准答案] D

[答案解析]
非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min·㎡)、连续供给时间不应小于40min。实务教材第三篇第七章第四节,参见教材P253。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:43:23
泡沫—水喷淋系统与泡沫—水喷雾系统的控制,应符合( )。
A、系统应同时具备自动、手动功能和应急机械手动启动功能
B、机械手动启动力不应超过150N
C、系统自动或手动启动后,泡沫液供给控制装置应自动随供水主控阀的动作而动作,或与之同时动作
D、机械手动启动力不应超过180N
E、系统应设置故障监视与报警装置,且应在主控制盘上显示


[标准答案] ACDE

[答案解析]
泡沫—水喷淋系统与泡沫—水预作用的控制,应符合下列规定:系统应同时具备自动、手动功能和应急机械手动启动功能;机械手动启动力不应超过180N;系统自动或手动启动后,泡沫液供给控制装置应自动随供水主控阀的动作而动作,或与之同时动作;系统应设置故障监视与报警装置,且应在主控制盘上显示。实务教材第三篇第七章四节,参见教材P258。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:44:02
某乙类可燃液体储罐设置固定液上喷射低倍数泡沫灭火系统。当采用环泵式泡沫比例混合器时泡沫液的投加点应在( )。
A、消防水泵的出水管上
B、消防给水管道邻近储罐处
C、消防水泵的吸水管处
D、在消防水泵房外的给水管道上


[标准答案] B

[答案解析]

第三篇第七章第五节,参见教材P260。(2015年真题)

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:44:38
泡沫灭火剂的灭火机理为( )。
A、在燃烧物表面形成泡沫覆盖层,窒息灭火
B、防止可燃物本身和附近可燃物质的蒸发
C、泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却
D、泡沫受热蒸发的水蒸汽降低燃烧区周围氧气的浓度
E、稀释液体,使液体的燃烧速度降低而较易扑灭


[标准答案] ABCD

[答案解析]
泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在以下几个方面:
(1)隔氧窒息作用。在燃烧物表面形成泡沫覆盖层,使燃烧物的表面与空气隔绝,同时泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近氧气的浓度,起到窒息灭火作用。
(2)辐射热阻隔作用。泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物质的蒸发。
(3)吸热冷却作用。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却。实务教材第三篇第七章第一节,参见教材P249。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:45:05
储罐区泡沫灭火系统的选择应符合( )的规定。
A、外浮顶和内浮顶储罐应选用液下喷射泡沫系统
B、油罐中倍数泡沫系统,应选液上喷射泡沫系统
C、烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统
D、水溶性甲、乙、丙液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或液下喷射泡沫系统
E、高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施


[标准答案] BCE

[答案解析]
储罐区泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统;水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射泡沫系统;外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射泡沫系统;烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;油罐中倍数泡沫灭火系统,应选液上喷射泡沫系统。 实务教材第三篇第七章第三节,参见教材P252。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:45:31
泡沫液泵应耐受时长不低于( )min的空载运行。
A、3
B、5
C、10
D、15


[标准答案] C

[答案解析]
泡沫液泵应耐受时长不低于10min的空载运行。实务教材第三篇第七章五节,参见教材P260。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:55:03
干粉灭火系统按灭火方式分为( )
A、全淹设干粉灭火系统
B、局部应用干粉灭火系统
C、设计型干粉灭火系统
D、预制型干粉灭火系统
E、组合分配系统


[标准答案] AB

[答案解析]
干粉灭火系统按灭火方式分为:1.全淹设干粉灭火系统;2.局部应用干粉灭火系统。实务教材第三篇第八章第二节,参见教材P267。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:55:36
下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是( )。
A、储存装置的驱动气体应选压缩空气
B、储存装置可设在耐火等级为三级的房间内
C、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力
D、驱动力压力应大于储存容器的最高工作压力


[标准答案] C

[答案解析]
干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。 第三篇第八章第五节,参见教材P274。(2015年真题)

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:56:04
下列不属于干粉灭火系统的灭火机理的是( )。
A、隔离作用
B、辐射热阻隔作用
C、化学抑制作用
D、冷却与窒息作用


[标准答案] B

[答案解析]
干粉灭火系统的灭火机理有:(1)化学抑制作用;(2)隔离作用;(3)冷却与窒息作用。实务教材第三篇第八章第一节,参见教材P266。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:56:32
干粉灭火系统按系统保护情况分类分为( ).
A、全淹设干粉灭火系统
B、局部应用干粉灭火系统
C、单元独立系统
D、预制型干粉灭火系统
E、组合分配系统


[标准答案] CE

[答案解析]
干粉灭火系统按系统保护情况分类分为:1.组合分配系统;2.单元独立系统。实务教材第三篇第八章第二节,参见教材P267。

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 09:56:56
干粉灭火系统预制灭火装置应符合的规定有( )。
A、灭火剂储存量不得大于100kg
B、灭火剂储存量不得大于150kg
C、管道长度不得大于15m
D、管道长度不得大于20m
E、工作压力不得大于2.5MPa


[标准答案] BDE

[答案解析]
预制灭火装置应符合下列规定:(1)灭火剂储存量不得大于150kg;(2)管道长度不得大于20m;(3)工作压力不得大于2.5MPa。 实务教材第三篇第八章第四节,参见教材P271。

论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2017-02-03 10:51:03
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-04 06:30:08
简述火灾自动报警系统的定义及功能。

答:火灾自动报警系统时火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设备。

功能:接受火灾信号,报告火灾信号,系统自动联动灭火设备进行灭火,联动报警设备进行报警。尽快的报告火情,消除火情,挽救人民生命财产的安全。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-04 06:32:52

宝贝_乖发表于2017-02-03 10:51:03


谢谢!
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2017-02-04 09:04:20

回复#274楼消防study的帖子

不客气,一起努力,网校一直陪伴着您……
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-04 21:21:21
区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统的设计应符合哪些要求?

答:区域报警系统的设计
1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
2)火灾报警控制器应设置在有人员值班的场所。
3)系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输表3-9-1所规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。
集中报警系统的设计
1)系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
2)系统中的火灾报警控制器、消防联动制器和消防控制室图形显示装置、消防应急广播的控制装置、消防专用电话总机等起到集中控制作用的消防设备,均应设置在消防控制室内。
3)系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输表3-9-1所规定的有关信息的功能。
控制中心报警系统的设计
1)有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室。
2)主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制。
3)系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输表3-9-1所规定的有关信息的功能。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-06 14:03:21
从主要入口能看清其内部,且面积不超过( )的房间,也可划分为一个探测区域。

A、250
B、500
C、800
D、1000


正确答案】 D

答案解析】 探测区域应按独立房(套)间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2 ;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2 的房间,也可划为一个探测区域;红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过100m; 空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20 -100m。实务教材第三篇第九章第三节 参见教材P284。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-06 14:07:05
高度超过12m但不超过20m的房间可以选用( )。

A、感烟探测器
B、一级感温探测器
C、二级感温探测器
D、火焰探测器


正确答案】 D

答案解析】 当高度超过12m但不超过20m的房间可以选用火焰探测器。表3-9-2 实务教材第三篇第九章第三节 参见教材P285。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-06 14:09:16
下列场所不宜选择光束感烟火灾探测器的是( )。

A、无遮挡的大空间
B、可能产生蒸汽和油雾的场所
C、有特殊要求的房间
D、电缆隧道


正确答案】 B

答案解析】 符合下列条件之一的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器:有大量粉尘、水雾滞留;可能产生蒸汽和油雾;在正常情况下有烟滞留;固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。 实务教材第三篇第九章第三节 参见教材P286。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1692
经验:2954
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2017-02-07 06:22:29
哪些建筑可以采用自然通风方式进行防烟?

答:1、建筑高度小于等于50米的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于等于100米的住宅建筑;
2、采用敞开的凹廊、烟台作为防烟楼梯间的前室、合用前室及消防电梯前室,或者防烟楼梯间前室、合用前室及消防电梯前室具有两个不同朝向的开启外窗且开启创面积符合规定时,可认为前室或合用前室自然通风。
3、当加压送风口设置在独立前室、合用前室及消防电梯前室顶部或正对前室入口的墙面时,楼梯间可采用自然通风系统。
快速回复主题

坚持每一天,滴水穿石!--------奋斗终有收获,完美收官消防


    您尚未登录,发表回复前请先登录,或者 注册
  Ctrl+Enter直接发表