帖子主题: 坚持每一天,滴水穿石!  

论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-11 13:19:47
57、生产的火灾危险性
甲类:
火灾危险性特征

生产时使用或产生的物质特征:
1)闪点<28°C的液体;
2)爆炸下限<10%的气体;
3)常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质;
4)常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;
5)遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;
6)受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;
7)在密闭设备内操作温度不小于物质本身自燃点的生产。


火灾危险性分类举例


1)植物油加工厂的浸出厂房;
2)乙炔站,氢气站;
3)硝  化  棉厂房及其应用部位,赛璐珞厂房;
4)金属钠、钾加工房及其应用部位;
5)氯酸钠、氯酸钾厂房及其应用部位;
6)赤磷制备厂房及其应用部位,五硫化二磷及其应用部位;
7)洗涤剂厂房石蜡裂解部位,冰醋酸裂解厂房。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-11 13:34:51
乙类
生产时使用或产生的物质特征:

1)闪点≥28°C至<60°C的液体;
2)爆炸下限≥10%的气体;
3)不属于甲类的氧化剂;
4)不属于甲类的易燃固体;
5)助燃气体;
6)能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≥60°C的液体雾滴。


火灾危险性分类举例


1)闪点≥28°C至<60°C的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房,煤油灌桶间;
2)一氧化碳压缩机室及净化部位,氨压缩机房;
3)高锰酸钾厂房;
4)樟脑或松香提炼厂房,硫磺回收厂房,焦化厂精蔡厂房;
5)氧气站,空分厂房;
6)铝粉或镁粉厂房,金属制品抛光部位,镁粉厂房、面粉厂的碾磨部位、活性炭制造及再生厂房,谷物筒仓工作塔,亚麻厂的除尘器和过滤器室。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-11 13:51:41
丙类
生产时使用或产生的物质特征:

1)闪点60°C的液体;
2)可燃固体。


火灾危险性分类举例:

1)闪点60°C的油品和有机液体的提炼、回收工段及其抽送泵房,香料厂的松油醇部位和乙酸松油脂部位,苯甲酸厂房,苯乙酮厂房,焦化厂焦油厂房,甘油、桐油的制备厂房,油浸变压器室,机器油或变压油罐桶间,柴油罐桶间,润滑油再生部位,配电室(每台装油量≥60kg的设备),沥青加工厂房,植物油加工厂的精炼部位;
2)煤、焦炭、油母页岩的筛分、转运工段和栈桥或储仓,木工厂房,竹、藤加工厂房,橡胶制品的压延、成型和硫化厂房,针织品厂房、纺织、印染、化纤生产的干燥部位,服装加工厂房,棉花加工和打包厂房,造纸厂备料、干燥厂房,印染厂成品厂房,麻纺厂粗加工厂房,谷物加工房,卷烟厂的切丝、卷制、包装厂房,印刷厂的印刷厂房,毛涤厂选毛厂房,电视机、收音机装配厂房,显像管厂装配工段烧枪间,磁带装配厂房,集成电路工厂的氧化扩散间、光刻间,泡沫塑料厂的发泡、成型、印片压花部位,饲料加工厂房,畜屠宰、分割及加工车间、鱼加工车间。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-11 14:04:40
丁类
生产时使用或产生的物质特征:

1)对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产;
2)利用气体、液体、固体作为燃烧或将气体、液体进行燃烧作其他使用的各种生产;
3)常温下使用或加工难燃烧物质的生产。

火灾危险性分类举例:

1)金属冶炼、锻造、铆焊、热轧、铸造、热处理厂房;
2)锅炉房,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房,蒸汽机车库,石灰焙烧厂房;
3)铝塑料材料的加工厂房,酚醛泡沫塑料的加工厂房,印染厂的漂炼部位,化纤厂后加工润湿部位。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-11 14:06:27
戊类
生产特征:常温下使用或加工不燃烧物质的生产。

火灾危险性分类举例:制砖车间,石棉加工车间。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-11 14:21:42
生产的火灾危险性类别检查时,需要注意:
1)同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定;当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸或火灾危险时,按实际情况确定。例如,机械修配厂或修理车间,虽然使用少量的汽油等甲类溶剂清洗零件,但是因为其数量少,当气体全部逸出或可燃液体全部气化也不会在同一时间内使厂房内任何部位的混合气体处于爆炸极限范围内。所以,该厂房的火灾危险性仍可以按戊类考虑。

2)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定。例如,在一座汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例不足10%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时,厂房的生产火灾危险性类别仍可按戊类确定。

3)对于丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时,按火灾危险性较小的部分确定。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-12 21:17:50
2016年11月12日

58、储存物品的火灾危险性

仓库的火灾危险性是根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素进行确定,主要分为甲、乙、丙、丁、戊等五类。

甲类

火灾危险性特征

生产时使用或产生的物质特征:

1)闪点<28℃的液体;
2)爆炸下限<10%的气体;
3)常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质;
4)常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;
5)遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;
6)受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。

火灾危险性分类举例:

1)己烷、戊烷,石脑油,环戊烷,二硫化碳,笨,甲苯,甲醇,乙醇,汽油,丙酮,丙烯,乙醚,酒精度为38度以上的白酒;
2)乙炔,氢,甲烷,环氧乙烷,水煤气,液化石油气;
3)硝 化 棉,消化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷;
4)金属钾、钠、锂、钙、锶,氢化锂;
5)氯酸钾,氯酸钠,过氧化钾,过氧化钠,硝 酸 铵;
6)赤磷,五硫化二磷,三硫化二磷。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-12 21:51:14
乙类

1)闪点≥28℃至<60℃的液体;
2)爆炸下限≥10%的气体;
3)不属于甲类的氧化剂;
4)不属于甲类的易燃固体;
5)助燃气体;
6)常温下与空气接触能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品。

火灾危险性分类举例:

1)煤油,松节油,丁烯醇,异戊醇,丁醚,醋酸丁酯,硝酸戊酯,乙酰丙酮,环己胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸;
2)氨气,液 氯;
3)硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,铬酸钾,铬酸钾,硝酸,硝酸钴,发烟硫酸,漂白粉;
4)硫磺,镁粉,铝粉,赛璐珞板(片),樟脑,萘,生松香,硝化纤维漆布,硝化纤维片;
5)氧气,氟气;
6)漆布及其制品,油布及其制品,油纸及其制品,油绸及其制品。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-12 22:01:16
丙类

生产时使用或产生的物质特征:

1)闪点≥60℃的液体;
2)可燃固体。
火灾危险性分类举例:
1)动植油,植物油,沥青,蜡,润滑油,机油,重油,闪点≥60℃的柴油,糖醛,白兰地成品库;
2)化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面粉,粒径大于等于2mm的工业成型硫磺,天然橡胶及其制品,竹、木及其制品,中药材,电视机、收录机等电子产品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼、肉间。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-12 22:03:52
丁类

难燃烧物品
火灾危险性分类举例:
自熄性塑料及其制品,酚醛泡沫塑料及其制品,水泥刨花板。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-12 22:07:35
戊类

不燃烧物品

火灾危险性分类举例:

钢材,铝材,玻璃及其制品,搪瓷制品,陶瓷制品,不燃气体,玻璃棉,岩棉,陶瓷棉,硅酸铝纤维,矿棉,石膏及其无纸制品,水泥,石,膨胀珍珠岩。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-12 22:18:05
储存物品火灾危险性类别检查时,需要注意:
1)同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性按火灾危险性最大的物品确定。例如,同一座仓库存放有甲、乙、丙三类物品,仓库就需要按甲类储存物品仓库划分。同时,为了利于安全和便于管理,同一座仓库或其中同一个防火分区内,要尽量储存一种物品。如有困难,需将数种物品存放在一座仓库或同一防火分区时,储存过程中要采取分区域布置,但性质相互抵触或灭火方法不同的物品不允许存放在一起。
2)丁、戊类物品本身虽属难燃或不燃物质,但有很多物品的包装是可燃的木箱、纸盒、泡沫塑料等。因此,这两类仓库,除考虑物品本身的燃烧性能外,还要考虑可燃包装的数量,在防火要求上应较丁、戊类仓库严格。当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装(如泡沫塑料等)体积大于物品本身体积的1/2时,按丙类确定仓库的火灾危险性。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-12 22:24:05
重点归纳及相关依据:
3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

3.1.5 丁、戊类储存物品的仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-13 20:15:58
2016年11月13日
59、民用建筑类别
民用建筑类别是根据建筑高度、使用功能、火灾危险性和扑救难易程度进行确定,主要分为住宅建筑和公共建筑两大类。对于住宅建筑,以建筑高度27m区分多层和高层住宅,高层住宅建筑中又以54m划分一类和二类高层住宅建筑;对于公共建筑,以建筑高度24m区分多层和高层公共建筑,在高层建筑中又将性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的建筑划分为一类高层公共建筑。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-13 20:30:16
住宅建筑
一类
建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

二类
建筑高度大于27m,但不大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

单多层
建筑高度不大于27m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-13 20:49:30
公共建筑
一类
1)建筑高度大于50m的公共建筑;
2)建筑高度24m以上的部分任一楼层建筑面积大于1000m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;
3)医疗建筑、重要公共建筑;
4)省级及以上的广播电视和防火指挥调度建筑、网局级和省级电力调度;
5)藏书超过100万册的图书馆、书库。

二类
除一类高层公共建筑外的其他高层公共建筑。

单多层
1)建筑高度大于24m的单层公共建筑;
2)建筑高度不大于24m的其他民用建筑。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-13 21:03:54
民用建筑类别检查时,需要注意:
1)现行国家标准《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005)将民用建筑分为居住建筑和公共建筑两大类,其中居住建筑包括住宅建筑、宿舍建筑等。在防火方面,除住宅建筑外,其他类别如宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的火灾危险性与公共建筑相近,防火要求按公共建筑的有关规定执行。
2)对建筑高度大于24m的单层公共建筑,在实际检查中情况往往比较复杂,肯定存在单层和多层组合建造的情况,难以确定的是按单层建筑、多层建筑还是高层建筑进行检查。这时需要根据建筑各使用功能的层数和建筑高度综合确定。例如,某体育馆建筑主体为单层,建筑高度为30.6m,座位区下都设置4层辅助用房,第四层顶板标高为22.7m,对该体育馆可不按高层建筑的要求进行检查。
3)在实际建筑防火检查中,如遇到规范中未列举的建筑,需要根据建筑功能的具体情况,通过类比划分的标准确定建筑类别。例如,高层医疗建筑,考虑到建筑中有不少人员行动不便、疏散困难,建筑内发生火灾易致人员伤亡,因此,将其划分为一类高层公共建筑。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-13 21:18:03
60、汽车库、修车库、停车场的类别
汽车库、修车库、停车场类别是根据停车(车位)数量和总建筑面积进行确定,主要分为I、II、III、IV等四类。
名称IIIIIIIV
汽车库停车数量(辆)>300151~30051~150<50
总建筑面积(m²)S>100005000~100002000<S≤5000S≤2000
修车库车位数(个)>156~153~5≤2
总建筑面积(m²)S>30001000<S≤3000500<S≤1000S≤500
停车场停车数量(辆)>400251~400101~250≤100
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-13 21:23:05
汽车库、修车库、停车场类别检查时,需要注意:
1)当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时,停车数量计算在汽车库的车辆总数内。
2)室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。
3)公交汽车的建筑面积可按规定值增加2倍。
论坛级别: 高级会员
学术等级: 兼职
发帖:1682
经验:2930
鲜花:1
勋章:0
离线
发表于:2016-11-14 13:18:32
2014年11月14日
61、检查方法
通过查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图等有关资料,了解消防设计时确定的建筑层数、建筑高度、火灾危险性等确定建筑类别的基础数据后开展现场检查。实地查看建筑层数、测量建筑高度,查看每层使用功能及布局、生产中使用或产生的物质性质及数量或储存物品的性质和可燃物数量等,检查建筑分类的准确性。
快速回复主题

坚持每一天,滴水穿石!


    您尚未登录,发表回复前请先登录,或者 注册
  Ctrl+Enter直接发表