1、地下车站站台和站厅应划分一个防火分区,设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应该大于1500平;2、地下换乘车站当共用 一个站厅时,站厅公共区面积不就大于5000平
3、地上的车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000平,其他部位每个防火分区的最大允许面积不应大于2500平
 
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-14 17:11:43
消火栓位置应满足火灾扑救要求1、应设在楼梯间及休息平台和前室,走道等明显易于取用,
2、住宅设在楼梯间及休息平台。
3、汽车库内不应影响汽车和车位,确保消火栓开启;
4、不同层消火栓,平面位置应相同。
5、冷库应设在常温穿堂或楼梯间
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-15 10:43:13
1、消防车道的净宽度不应小于6米,消防车道边线距飞机库外缘不宜小于5米,消防车道上空4.5米;2、飞机库长边大于220米,应设置飞机停放和维修区的消防车出入口;


论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-17 09:48:24
1、辨析危险性:直接火灾;间接火灾;自动反应;人的因素;2、危险性控制:限制能量;防止能量散逸;减低损害和程度的措施;防止人为失误
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-18 21:04:14
任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-19 17:15:56
4、常温下受到水或水蒸气的作用,引起燃烧或爆炸的物质,如金属钠、钾、五氧化二磷5、遇酸、受热、撞击引起燃烧或爆炸的强氧化剂
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-20 10:40:25
丁类厂房:1、对不燃烧物质运行加工,并在高温下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产;如:金属冶炼、锻造、铆焊
2、利用气体、液体、固体作为燃料进行燃烧做其他用的各种生产;如锅炉房、玻璃原料融化、转炉厂房等等
3、常温下使用或加工难燃烧物质的生产。如铝塑料材料的加工厂;酚醛泡沫塑料的加工厂房


论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-21 10:15:28

1)乙类/甲类(建规3.4.2)厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于50m;与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于30m。单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按表1的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可按《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)相应条款的规定执行。
  2)两座厂房相邻较高一面外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲类厂房之间不应小于4m。两座丙、丁、戊类厂房相邻两面外墙均为不燃性墙体,当无外露的可燃性屋檐,每面外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于该外墙面积的5%,且门、窗、洞口不正对开设时,其防火间距可按本表的规定减少25%

论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-22 08:15:53
1、人员密度:办公建筑:办公室4.5.6平,会议室有桌1.8,无桌0.82、商场:地下二:0.56,地下一:0.6;地上一二层:0.43,三层:0.39;四层以上0.3人/平;建材、家具、灯饰按规定值取30%
3、录像、放映厅按1.0人/平;其他按0.5人/平
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-23 14:12:49
(1)散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:
①应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施;
②散发可燃粉尘、纤维的厂房,其内表面应平整、光滑,并易于清扫;
③厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且应在与相邻厂房连通处采用防火材料密封;
(2)有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔;
(3)使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-24 17:17:38
1、单多层丙类厂房、多层丁戊类厂房、单层乙类仓库,单多层丙类仓和多层丁戊类仓库、粮食平房仓,建筑耐火等级不低于三级2、建筑面积不大于300平的独立甲乙类单层厂房、建筑面积不大于500平的单层丙类厂房、或建筑大大于1000平的单层丁类厂房。燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4吨时,可采用三级耐火等级
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-25 08:01:46
防火检查内容:1、主要通过寻建筑构件燃烧性能和耐火极限、耐火等级与建筑分类、最多允许层数的适应性进行检查,
2、室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下室、半地下室,建筑底部设置的室内高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,不计入建筑层数内
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:712
经验:1990
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2018-06-26 08:08:54
加油!
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-26 12:25:29
中庭的东东:1、耐火隔墙:1h(防火玻璃)
2、防火卷帘:3小时
3、甲级防火门窗
4、装修顶棚、墙面:A级,其他可采用B1级
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:59
经验:105
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-27 18:36:30
1、汽车库、修车库:室内疏散楼梯采用封闭楼梯间,建筑高度超过32米的高层汽车库、室内高差大于10米的地下汽车库采用防烟楼梯;2、人防:电影院、礼堂;大于500的医旅;大于1000的商餐展娱体,高差大于10米,采用防烟楼梯,