1、地铁防火分区,采用3小时防火墙和甲级防火门,楼板不低于2小时;2、重要设备用房分隔:2小时的隔墙+1.5小时的楼板;
3、防烟分区:站厅和站台的公共防烟分区的建筑面积不宜超过2000平,设备和管理区每个防烟分区的建筑面积不应大于750平
 
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-14 15:28:23
1、减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,校核在150%设计流量时,出口动压大于等于65%;2、每一供水分区应设大于等于两组减压阀,每组减压阀组宜设置备用减压阀;
3、减压阀宜采用比例式减压阀,当大于1.2MPA时,宜先用先导式减压阀;
4、减压阀前后压力比值小于3:1,两级减压,第二级阀前阀后不应超过0.4MPA;
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-15 10:59:18
1、防火分区:I类飞机库5000-30000平;II类飞机库3000-5000;III类飞机库小于3000;防火分区之间应采用3小时的防火墙或防火卷帘;2、耐火等级:I类为一级,II类与III类不应低于二级;飞机库地下室不低于一级,

3、飞机停放区的每个防火分区,至少应有两个直通室外的安全出口;其最远工作地点到安全出口的距离 不应大于75米
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-16 11:14:46
防排烟:1、人防工程中总建筑面积大于200平的人防工程;
2、建筑面积大于50平,且经常有人停留或可燃物较多的房间;
3、丙丁类生产车间
4、长度大于20米的疏散走道;
5、歌舞娱乐放映游艺场所
6、中庭


论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-17 09:23:47
1、火灾风险评估方法:安全检查表法、预先危险性分析法;2、安全检查表的作用:实现安全检查的标准化和规范化;便于发现和查明各种问题和隐患;监督各项安全规章制度的实施;安全教育的一种手段;有利于落实安全生产责任;提高安全意识。


论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-17 09:25:40
1、确定系统;2、找出危险点;
3、检查应用;
4、确定项目与内容,编制成表;
5、整 改;
6、反馈
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-18 21:06:59
宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-19 17:11:05
1、生产火灾危险性:甲类:闪点小于28度的液体。如二硫化碳的精馏、精馏及应用;青霉素的提炼;甲醇、乙醇、两酮、苯等;植物油的浸出;酒精度为38度以上的勾兑车间、灌装车间、酒泵房
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-20 11:01:10
乙类:1、闪点大于等于28且小于60的液体。如松节油、甲酚厂房、氯丙醇厂房、煤油罐装;
2、爆炸下限大于等于10%的气体。如一氧气化碳、发生炉煤气、氯压缩机房
3、不属于甲类的氧化剂
4、不属于甲类的易燃固体。如樟脑油、松香提炼厂房、硫磺回收厂房
5、助燃气体
6、粉尘、纤维、闪点大于等于60液体雾滴,如铝镁面,活性碳、谷物筒仓
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-21 10:10:39

1.同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。
2.丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-22 08:43:09
1、高层民有建筑外门、走道、和楼梯的各自宽度,应按1米/百人;安全出口和疏散门净宽不应小于0.9;疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小1.1米;2、
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-23 10:33:21
1、柴油发电机房宜布置在:首层或地下一二层,不应布置在人员 密集场所的上一首、下一层或贴邻;柴油发电机应采用丙类柴油作燃料;2、应采用耐火等级不低于2h的不燃烧墙体和1.5h不燃烧楼板与其他部位隔开。门应采用甲级防火门;
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-24 17:22:16
1、地下或半地下建筑和一类高层建筑的耐火等级应为一级,单多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级2、地下、半地下和高层汽车库、甲乙类物品运输车的汽车库、候车库和I类汽车库、修车库的耐火等级不低于一级;II、III类汽车库、修车库的耐火等级不低于二级。IV类汽车库、修车库不低于级
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-25 08:03:46
(1)高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑;
(2)单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级。当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时。可采用三级耐火等级的建筑;
(3)锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。
论坛级别: 中级会员
学术等级: 兼职
发帖:719
经验:2019
鲜花:3
勋章:0
离线
发表于:2018-06-26 08:08:44
加油!
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-26 12:30:45
顶棚的步行街:1、步行街长度:不宜大于300;
2、步行街两侧建筑耐火等级:二级,两侧最近距离:9米
3、每间面积不宜大于300平,商铺之间设置耐火极限不低于2小时的防火隔墙;商铺面向步行街宜采用1小时的实体墙,采用乙级防火窗门
论坛级别: 学员
学术等级: 兼职
发帖:65
经验:124
鲜花:0
勋章:0
离线
发表于:2018-06-27 18:25:39
1、甲乙丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯采用大于32米的二层高层公共建筑。采用防烟楼梯;裙房和建筑高度不大于32米的二类高层采用封闭楼梯;2、医旅老娱商图会展,6层以上采用封闭楼梯;
3、住宅:建筑高度不大于21米的可采用敞开楼梯,大于21米,小于33米的住宅建筑,采用封闭楼梯;大于33米采用防烟楼梯